Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 04:28

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2016, 07:03
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом

Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами

Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру

Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать

На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему

До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 09:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Stenli писал(а):
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом

Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами

Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру

Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать

На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему

До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь

Чтобы решить проблему, для начала нужно четко прорисовать схему соединений всех проводов и аппаратов.
Вполне возможно напутали с заземлением.
Нарисуйте схему, пусть даже от руки.
Если у вас общее УЗО, то при срабатывании розетки не должны работать. Внимательно посмотрите все соединения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 16:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ОТКЛЮЧИТЬ узо И ПРОВЕРИТЬ ЦЕШКОЙ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, РАБОЧИМ НОЛЕМ И ФАЗОЙ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО при включении света
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Stenli писал(а):
Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему
замерять изоляцию проводов после автоматов, при пустых розетках и выкрученных лампах , и с включенными выключателями...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика