 Заголовок сообщения: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, заказчик где то вычитал, что надо ставить на UPS (40КВА) серверной 4х полюсные автоматы, т.е. отключать не только три фазы, но еще и ноль. Та же ситуация с кондиционерами.
Подскажите, это на самом деле так? где это прописано?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Добрый день, заказчик где то вычитал, что надо ставить на UPS (40КВА) серверной 4х полюсные автоматы, т.е. отключать не только три фазы, но еще и ноль. Та же ситуация с кондиционерами.
Подскажите, это на самом деле так? где это прописано?

Цитата:
В Правилах устройства электроустановок отсутствует запрещение применения 4-полюсных выключателей в трехфазных цепях и 3-полюсных выключателей в однофазных цепях для отключения нулевого рабочего проводника одновременно с фазными.
Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена п. 473.3.2.1 ГОСТ Р 50571.9 для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников. Одновременно оговорены условия, при выполнении которых не требуется обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном проводнике.
Главой 3.1 ПУЭ оговорено, что расцепители в нейтральных проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются все проводники цепи, находящиеся под напряжением.
В цепи PEN-проводника установка защитно-коммутационных аппаратов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.7.145 и п. 1.7.168 ПУЭ 7-го издания.
Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос в том надо ли в принципе отключать ноль или нет?
Выходит, что если сечение N-проводника не ниже сечения питающего проводника отключение по нулю не требуется? я правильно понимаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Вопрос в том надо ли в принципе отключать ноль или нет?
Выходит, что если сечение N-проводника не ниже сечения питающего проводника отключение по нулю не требуется? я правильно понимаю?

С кондиционерами не нужно, с UPS...возможно и нужно. Делаю магазины по турецким проектам, они ставят автоматы двухполюсные на линию питания UPS.
ПУЭ:
Цитата:
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 19:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Молот писал(а):
надо ставить на UPS (40КВА) серверной 4х полюсные автоматы, т.е. отключать не только три фазы, но еще и ноль....Подскажите,.. где это прописано?

В инструкции,или паспорте на UPS....! :)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика