Заголовок сообщения: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
Добавлено: 19 июл 2016, 09:20
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, заказчик где то вычитал, что надо ставить на UPS (40КВА) серверной 4х полюсные автоматы, т.е. отключать не только три фазы, но еще и ноль. Та же ситуация с кондиционерами. Подскажите, это на самом деле так? где это прописано?
Заголовок сообщения: Re: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
Добавлено: 19 июл 2016, 10:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Добрый день, заказчик где то вычитал, что надо ставить на UPS (40КВА) серверной 4х полюсные автоматы, т.е. отключать не только три фазы, но еще и ноль. Та же ситуация с кондиционерами. Подскажите, это на самом деле так? где это прописано?
Цитата:
В Правилах устройства электроустановок отсутствует запрещение применения 4-полюсных выключателей в трехфазных цепях и 3-полюсных выключателей в однофазных цепях для отключения нулевого рабочего проводника одновременно с фазными. Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена п. 473.3.2.1 ГОСТ Р 50571.9 для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников. Одновременно оговорены условия, при выполнении которых не требуется обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном проводнике. Главой 3.1 ПУЭ оговорено, что расцепители в нейтральных проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются все проводники цепи, находящиеся под напряжением. В цепи PEN-проводника установка защитно-коммутационных аппаратов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.7.145 и п. 1.7.168 ПУЭ 7-го издания. Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора
Заголовок сообщения: Re: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
Добавлено: 19 июл 2016, 11:07
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос в том надо ли в принципе отключать ноль или нет? Выходит, что если сечение N-проводника не ниже сечения питающего проводника отключение по нулю не требуется? я правильно понимаю?
Заголовок сообщения: Re: Отключение оборудования по нулю необходимо ли?
Добавлено: 19 июл 2016, 11:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Вопрос в том надо ли в принципе отключать ноль или нет? Выходит, что если сечение N-проводника не ниже сечения питающего проводника отключение по нулю не требуется? я правильно понимаю?
С кондиционерами не нужно, с UPS...возможно и нужно. Делаю магазины по турецким проектам, они ставят автоматы двухполюсные на линию питания UPS. ПУЭ:
Цитата:
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.