 Заголовок сообщения: Выбор типа и параметров УЗО
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как правильно подобрать тип и параметры УЗО, чтобы не происходили ложные срабатывания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор типа и параметров УЗО
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 10:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Proektant писал(а):
Как правильно подобрать тип и параметры УЗО, чтобы не происходили ложные срабатывания?

Основные параметры УЗО это:
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn - ток уставки, выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА.
Если УЗО устанавливается на вводе распределительного щита, то УЗО выполняет противопожарную защиту и дифференциальный ток УЗО следует брать 300мА (п. 7.1.84 ПУЭ).
Если УЗО защищает одиночного потребителя, то дифференциальный ток УЗО следует брать 30мА (в основмном). При этом необходимо проверить условие (п. 7.1.83 ПУЭ).
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.
УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.

П. 7.1.78 ПУЭ.
В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

При построении схемы обязательно должно выполняться условие селективности. Чем ближе УЗО к потребителю, тем раньше оно должно сработать!

Еще УЗО различают по конструктиву: электромеханические и электронные. Электромеханические понадежнее, больше защищены от помех, следовательно меньше ложных срабатываний.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика