Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем доброго времени суток, вопрос заключается в следующем, имеется РН-111М которое я планирую установить в квартиру ( так как там ремонт и идет полная замена проводки), я знаю что его можно устанавливать без магнитного пускателя если нагрузка будет не выше 7 Квт, а если выше то пускатель устанавливать надо, отсюда вопрос, нужно ли в квартире Реле подключать через пускатель или нет? И по каким параметрам нагрузки его ( пускатель) нужно выбирать. то есть как его правильно просчитать? Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vadim-76 писал(а):
Всем доброго времени суток, вопрос заключается в следующем, имеется РН-111М которое я планирую установить в квартиру ( так как там ремонт и идет полная замена проводки), я знаю что его можно устанавливать без магнитного пускателя если нагрузка будет не выше 7 Квт, а если выше то пускатель устанавливать надо, отсюда вопрос, нужно ли в квартире Реле подключать через пускатель или нет? И по каким параметрам нагрузки его ( пускатель) нужно выбирать. то есть как его правильно просчитать? Заранее спасибо!

А почему остановились на РН-111М? Данное реле без контактора используют при токе до 16А.
Лучше взять УЗМ51М - 63А без контактора.
А если контактор захотите, то выбираете в зависимости от номинального тока вводного автоматического выключателя. Напряжение катушки -220В.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Vadim-76 писал(а):
Всем доброго времени суток, вопрос заключается в следующем, имеется РН-111М которое я планирую установить в квартиру ( так как там ремонт и идет полная замена проводки), я знаю что его можно устанавливать без магнитного пускателя если нагрузка будет не выше 7 Квт, а если выше то пускатель устанавливать надо, отсюда вопрос, нужно ли в квартире Реле подключать через пускатель или нет? И по каким параметрам нагрузки его ( пускатель) нужно выбирать. то есть как его правильно просчитать? Заранее спасибо!

А почему остановились на РН-111М? Данное реле без контактора используют при токе до 16А.
Лучше взять УЗМ51М - 63А без контактора.
А если контактор захотите, то выбираете в зависимости от номинального тока вводного автоматического выключателя. Напряжение катушки -220В.

Просто реле уже я купил, а контактор надо выбирать такой же по мощности как и вводной АВ правильно? Вводной автомат допустим на 40 ампер и контактор надо на 40?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vadim-76 писал(а):
Просто реле уже я купил, а контактор надо выбирать такой же по мощности как и вводной АВ правильно? Вводной автомат допустим на 40 ампер и контактор надо на 40?

Да, а лучше еще взять на ступень больше.
Если автомат на 40А, то подойдет КМИ-46512 (65А).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Vadim-76 писал(а):
Просто реле уже я купил, а контактор надо выбирать такой же по мощности как и вводной АВ правильно? Вводной автомат допустим на 40 ампер и контактор надо на 40?

Да, а лучше еще взять на ступень больше.
Если автомат на 40А, то подойдет КМИ-46512 (65А).

Спасибо, но его ставить обязательно если нагрузка в квартире периодически будет превышать 16а, а если не будет то можно ставить без пускателя? Или лучше поставить в любом случае?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vadim-76 писал(а):
k-igor писал(а):
Vadim-76 писал(а):
Просто реле уже я купил, а контактор надо выбирать такой же по мощности как и вводной АВ правильно? Вводной автомат допустим на 40 ампер и контактор надо на 40?

Да, а лучше еще взять на ступень больше.
Если автомат на 40А, то подойдет КМИ-46512 (65А).

Спасибо, но его ставить обязательно если нагрузка в квартире периодически будет превышать 16а, а если не будет то можно ставить без пускателя? Или лучше поставить в любом случае?

В любом случае надо ставить в квартире. 16А для квартиры это не так уж и много...включите чайник+стиральную машину и реле сгорит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vadim-76 писал(а):
без магнитного пускателя если нагрузка будет не выше 7 Квт, а если выше то пускатель устанавливать надо, отсюда вопрос, нужно ли в квартире Реле подключать через пускатель или нет? И по каким параметрам нагрузки его ( пускатель) нужно выбирать. то есть как его правильно просчитать? Заранее спасибо!
k-igor писал(а):
В любом случае надо ставить в квартире.

Гула магнитной системы пускателя не не боитесь?
Жена с дому выгонит ! :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:19
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Vadim-76 писал(а):
без магнитного пускателя если нагрузка будет не выше 7 Квт, а если выше то пускатель устанавливать надо, отсюда вопрос, нужно ли в квартире Реле подключать через пускатель или нет? И по каким параметрам нагрузки его ( пускатель) нужно выбирать. то есть как его правильно просчитать? Заранее спасибо!
k-igor писал(а):
В любом случае надо ставить в квартире.

Гула магнитной системы пускателя не не боитесь?
Жена с дому выгонит ! :)

Сейчас вроде есть пускатели которые работают без шумно ( так по крайней мере обещают), а вообще этот момент с его шумностью тоже смущает, поэтому и думаю как быть, и реле поставить хочется и с пускателем не знаю как быть. Наверное все таки придется ставить, а там видно будет, будет сильно шуметь значит сниму и переделаю схему в щитке.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: По каким параметрам выбрать магнитный пускатель
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vadim-76 писал(а):
Сейчас вроде есть пускатели которые работают без шумно ...
Твердотельное реле Tverdotelynoe_rele


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC