 Заголовок сообщения: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь в расчёте автоматов и сечения провода для подключения сварочного инвертора. Поскольку гараж я арендую, то не хотелось бы увидеть красочный фейерверк. :D В общем, хотелось бы узнать, возможно ли заниматься сварочными работами в этом гараже или нет.

Исходные данные:

- Магистральный провод, который разведён по всему гаражному комплексу 3 – 3,5 (на глаз) алюминий
- Провод, идущий от распределительной коробки в гаражный счётчик 2-2,5 (на глаз) алюминий
- Проводка в гараже выполнена тем же проводом 2-2,5 (на глаз) алюминий
- Счётчик советский однофазный ( 220 V, 10-34 А, 50 Hz)
- Пробка керамическая 10 А
- Пробка керамическая 25 А
- Автомат под патрон 10 А
- Характеристики подключаемого инвертора (в таблице во вложении)
- Гараж без заземления, и сделать его невозможно, потому что комплекс многоуровневый.
- Напряжение в сети 211 V при подключении нагрузки в 1000 W падает до 205 V

Хотелось бы узнать, какая розетка, автомат, УЗО нужны для подключения инвертора к щитку ? Да и хотелось бы сразу поменять эти древние пробки на автоматы (замена проводки в гараже не планируется). Выдержит ли алюминий 2-2,5 сечением брошенный от счётчика до распределительной коробки нагрузку инвертора или стоит заменить на провод с бОльшим сечением ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Слабая проводка и для той модели, которая менее мощная ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 15:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АВВГ-3х2,5 - 21А.
АВВГ-3х4 - 29А.
Автомат на 25А и кабель АВВГ-3х4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Vitalya747 (21 июн 2016, 11:55)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 17:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
Слабая проводка и для той модели, которая менее мощная ?

Инвертор не любит просадки напряжения ,а при вашей ,проводке,этого не избежать .Спалите или инвертор или гараж.... :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 06:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Инвертор не любит просадки напряжения ,а при вашей ,проводке,этого не избежать .Спалите или инвертор или гараж.... :?


Просадка напряжения связана с плохой электросетью в гаражном комплексе или потому что провод слабенький от счётчика до общей линии ? Если сделать по схеме - (поставить розетку на 16 А/250 V - потом провод АВВГ-3х4 до автомата с УЗО на 25 А - счётчик - провод выходящий в распределительную коробку АВВГ-3х4) это может решить проблему с просадкой напряжения ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 06:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 06:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vitalya747 писал(а):
dcent25 писал(а):
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100

Чтобы снизить потери напряжения, вам нужно менять кабель на большее сечение от источника питания до вашего гаража.
Еще есть вариант установить стабилизатор напряжения. Только вот я не знаю, как он поведет себя со сварочным инвертором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 07:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100

Пределы изменения напряжения указаны в паспорте, 15%,то есть, если напряжение упадет ниже 187 В,инвертору "гаплык"!


k-igor писал(а):
Чтобы снизить потери напряжения, вам нужно менять кабель на большее сечение от источника питания до вашего гаража.
Еще есть вариант установить стабилизатор напряжения. Только вот я не знаю, как он поведет себя со сварочным инвертором.

Вы скорее всего правы !
Изменение сечения проводки ,только в гараже ,может не дать результата .
Стабилизатор в этом случае не поможет ,так как он просадит еще больше , слабомощную сеть ,и может из-за этого выйти за свои пределы регулировки напряжения .Эксперименты по питающему напряжению ,на входе инвертора ,приведут к его поломке.....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Пределы изменения напряжения указаны в паспорте, 15%,то есть, если напряжение упадет ниже 187 В,инвертору "гаплык"!


Просто я один раз тестером замерил напряжение. Понаблюдаю за ним несколько дней, может оно прыгает. Там уже картина станет более ясная, но по логике, если даже инвертор и выдержит просадку напряжения скажем до 190 V, то если в другом конце гаражного комплекса кто-то тоже захочет "поварить", то напряжение может упасть и до 150 V ? Так ? И выходит что сгорят сразу два инвертора ? :roll:

Я ещё не совсем понимаю, напряжение упадёт до 187 это без нагрузки ? или это уже учитывая нагрузку инвертора ? т.е. от 211 V без нагрузки отнимаем по 6 V падения на киловатт и получаем 193 V под нагрузкой ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика