 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
это уже учитывая нагрузку инвертора ?

Все равно!
В принципе ,возможно там есть защита ...
Но это не работа ,когда постоянно срабатывают элементы защиты.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Задавал вопрос ИЕК:
Цитата:
Возможно ли использовать стабилизатор напряжения ИЕК со сварочным инвертором до 3кВт?

Ответ:
Цитата:
Для нормальной работы сварочного инвертора необходим запас мощности стабилизатора 50-60%. Рекомендуем использовать стабилизатор мощностью не менее 5кВА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 06:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Задавал вопрос ИЕК:
Цитата:
Возможно ли использовать стабилизатор напряжения ИЕК со сварочным инвертором до 3кВт?

Ответ:
Цитата:
Для нормальной работы сварочного инвертора необходим запас мощности стабилизатора 50-60%. Рекомендуем использовать стабилизатор мощностью не менее 5кВА.


Нашёл такой стабилизатор - Ресанта АСН-5000/1-Ц, правда в инструкции не написано что можно подключать сварочник


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vitalya747 писал(а):
k-igor писал(а):
Задавал вопрос ИЕК:
Цитата:
Возможно ли использовать стабилизатор напряжения ИЕК со сварочным инвертором до 3кВт?

Ответ:
Цитата:
Для нормальной работы сварочного инвертора необходим запас мощности стабилизатора 50-60%. Рекомендуем использовать стабилизатор мощностью не менее 5кВА.


Нашёл такой стабилизатор - Ресанта АСН-5000/1-Ц, правда в инструкции не написано что можно подключать сварочник

Когда определитесь с маркой стабилизатора, то лучше проконсультироваться с производителем.
Посмотрите, что продают в вашем городе...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
Нашёл такой стабилизатор - Ресанта АСН-5000/1-Ц, правда в инструкции не написано что можно подключать сварочник

Почему не написано.....?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Vitalya747 (21 июн 2016, 11:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В общем понаблюдал я за напряжением в гараже замерял пару дней (колеблется в пределах 210-213 V), замерил дома - в панельке 80-х годов - 224 V, измерил даже на работе - 226 V.

И тут мне пришла в голову мысль: может проще будет варить дома на балконе ? просто на кухне стоит электроплита, проводка медная новая сечением 4 мм кв., в щитке отдельный автомат с диф.защитой. Может можно подключить удлинитель и варить на балконе ? В чём всё-таки разница между инвертором который потребляет на максимуме 3 киловатт/час, и духовым шкафом, который кушает 3,7 киловатт/час ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vitalya747 писал(а):
В общем понаблюдал я за напряжением в гараже замерял пару дней (колеблется в пределах 210-213 V), замерил дома - в панельке 80-х годов - 224 V, измерил даже на работе - 226 V.

И тут мне пришла в голову мысль: может проще будет варить дома на балконе ? просто на кухне стоит электроплита, проводка медная новая сечением 4 мм кв., в щитке отдельный автомат с диф.защитой. Может можно подключить удлинитель и варить на балконе ? В чём всё-таки разница между инвертором который потребляет на максимуме 3 киловатт/час, и духовым шкафом, который кушает 3,7 киловатт/час ?

Это не безопасно, если увидят по шапке надают))
Это без нагрузки у вас в гараже наверное такое напряжение, а вы подключите еще 3кВт и посмотрите...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 19:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
И тут мне пришла в голову мысль: может проще будет варить дома на балконе ? просто на кухне стоит электроплита, проводка медная новая сечением 4 мм кв., в щитке отдельный автомат с диф.защитой.

Диф защита не даст!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нигде варить нельзя :cry: В гараже нельзя, дома тоже нельзя :cry: :cry: :cry:

Остаётся третий вариант - генератор :D

Его как и стабилизатор тоже нужно брать с запасом или подойдёт на 3-3.5 Квт/час ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика