 Заголовок сообщения: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь в расчёте автоматов и сечения провода для подключения сварочного инвертора. Поскольку гараж я арендую, то не хотелось бы увидеть красочный фейерверк. :D В общем, хотелось бы узнать, возможно ли заниматься сварочными работами в этом гараже или нет.

Исходные данные:

- Магистральный провод, который разведён по всему гаражному комплексу 3 – 3,5 (на глаз) алюминий
- Провод, идущий от распределительной коробки в гаражный счётчик 2-2,5 (на глаз) алюминий
- Проводка в гараже выполнена тем же проводом 2-2,5 (на глаз) алюминий
- Счётчик советский однофазный ( 220 V, 10-34 А, 50 Hz)
- Пробка керамическая 10 А
- Пробка керамическая 25 А
- Автомат под патрон 10 А
- Характеристики подключаемого инвертора (в таблице во вложении)
- Гараж без заземления, и сделать его невозможно, потому что комплекс многоуровневый.
- Напряжение в сети 211 V при подключении нагрузки в 1000 W падает до 205 V

Хотелось бы узнать, какая розетка, автомат, УЗО нужны для подключения инвертора к щитку ? Да и хотелось бы сразу поменять эти древние пробки на автоматы (замена проводки в гараже не планируется). Выдержит ли алюминий 2-2,5 сечением брошенный от счётчика до распределительной коробки нагрузку инвертора или стоит заменить на провод с бОльшим сечением ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Слабая проводка и для той модели, которая менее мощная ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 15:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
АВВГ-3х2,5 - 21А.
АВВГ-3х4 - 29А.
Автомат на 25А и кабель АВВГ-3х4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Vitalya747 (21 июн 2016, 11:55)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 17:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
Слабая проводка и для той модели, которая менее мощная ?

Инвертор не любит просадки напряжения ,а при вашей ,проводке,этого не избежать .Спалите или инвертор или гараж.... :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 06:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Инвертор не любит просадки напряжения ,а при вашей ,проводке,этого не избежать .Спалите или инвертор или гараж.... :?


Просадка напряжения связана с плохой электросетью в гаражном комплексе или потому что провод слабенький от счётчика до общей линии ? Если сделать по схеме - (поставить розетку на 16 А/250 V - потом провод АВВГ-3х4 до автомата с УЗО на 25 А - счётчик - провод выходящий в распределительную коробку АВВГ-3х4) это может решить проблему с просадкой напряжения ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 06:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 06:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Vitalya747 писал(а):
dcent25 писал(а):
32А
Проводка конечно хилая ,для этого аппарата......
С учетом вашей проводки
16А
Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв


Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100

Чтобы снизить потери напряжения, вам нужно менять кабель на большее сечение от источника питания до вашего гаража.
Еще есть вариант установить стабилизатор напряжения. Только вот я не знаю, как он поведет себя со сварочным инвертором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 07:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100

Пределы изменения напряжения указаны в паспорте, 15%,то есть, если напряжение упадет ниже 187 В,инвертору "гаплык"!


k-igor писал(а):
Чтобы снизить потери напряжения, вам нужно менять кабель на большее сечение от источника питания до вашего гаража.
Еще есть вариант установить стабилизатор напряжения. Только вот я не знаю, как он поведет себя со сварочным инвертором.

Вы скорее всего правы !
Изменение сечения проводки ,только в гараже ,может не дать результата .
Стабилизатор в этом случае не поможет ,так как он просадит еще больше , слабомощную сеть ,и может из-за этого выйти за свои пределы регулировки напряжения .Эксперименты по питающему напряжению ,на входе инвертора ,приведут к его поломке.....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Пределы изменения напряжения указаны в паспорте, 15%,то есть, если напряжение упадет ниже 187 В,инвертору "гаплык"!


Просто я один раз тестером замерил напряжение. Понаблюдаю за ним несколько дней, может оно прыгает. Там уже картина станет более ясная, но по логике, если даже инвертор и выдержит просадку напряжения скажем до 190 V, то если в другом конце гаражного комплекса кто-то тоже захочет "поварить", то напряжение может упасть и до 150 V ? Так ? И выходит что сгорят сразу два инвертора ? :roll:

Я ещё не совсем понимаю, напряжение упадёт до 187 это без нагрузки ? или это уже учитывая нагрузку инвертора ? т.е. от 211 V без нагрузки отнимаем по 6 V падения на киловатт и получаем 193 V под нагрузкой ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика