Автор:  k-igor [ 18 май 2016, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вырубает УЗО

Baron писал(а):
Тогда где искать утечку? Мы с электриком на кухне включили светильник, он посмотрел утечку тока на корпус,ничего нет. Вот он говорит, что скорее все УЗО умирает и надо менять.

Просушите хорошо ваш светильник, возможно решится проблема.

Автор:  dcent25 [ 18 май 2016, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вырубает УЗО

Baron писал(а):
Тогда где искать утечку? Мы с электриком на кухне включили светильник, он посмотрел утечку тока на корпус,ничего нет.

Возьмите вашего электрика ,пусть он тестером замеряет ток утечки всей квартиры.
Для этого отключите узо ,в разрыв нулевого провода(на входе в узо и выходе) установите миллиамперметр на переменный ток и пределом 20-200мА. Когда значение установится ,последовательно отключайте всех потребителей после УЗО.
По мере уменьшения тока,Вы увидите где у вас очаги утечки.



P/S

Выложите фото вашего светильника и щита с автоматами....

Автор:  Baron [ 19 май 2016, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вырубает УЗО

Ура! Сделал. Проблема была как всегда под носом. Плохой контакт земли на корпус. Наждачкой зачистил все и хорошо протянул. Сейчас все прекрасно работает без перебоя.
Чайник я и есть чайник :)

Вот только тогда не пойму, почему с других комнат УЗО не выбивало,а только из зала.

Всем спасибо за помощь! Буду изучать матчасть)

Автор:  dcent25 [ 19 май 2016, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вырубает УЗО

Baron писал(а):
Вот только тогда не пойму, почему с других комнат УЗО не выбивало,а только из зала.

Всем спасибо за помощь! Буду изучать матчасть)


В одних розетках рабочий ноль был с права,а в других с лева,или провода рабочего нуля и зануления(заземления) ,перепутаны в розетке местами...