 Заголовок сообщения: Re: Вырубает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baron писал(а):
Тогда где искать утечку? Мы с электриком на кухне включили светильник, он посмотрел утечку тока на корпус,ничего нет. Вот он говорит, что скорее все УЗО умирает и надо менять.

Просушите хорошо ваш светильник, возможно решится проблема.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вырубает УЗО
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Baron писал(а):
Тогда где искать утечку? Мы с электриком на кухне включили светильник, он посмотрел утечку тока на корпус,ничего нет.

Возьмите вашего электрика ,пусть он тестером замеряет ток утечки всей квартиры.
Для этого отключите узо ,в разрыв нулевого провода(на входе в узо и выходе) установите миллиамперметр на переменный ток и пределом 20-200мА. Когда значение установится ,последовательно отключайте всех потребителей после УЗО.
По мере уменьшения тока,Вы увидите где у вас очаги утечки.



P/S

Выложите фото вашего светильника и щита с автоматами....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вырубает УЗО
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 май 2016, 12:19
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ура! Сделал. Проблема была как всегда под носом. Плохой контакт земли на корпус. Наждачкой зачистил все и хорошо протянул. Сейчас все прекрасно работает без перебоя.
Чайник я и есть чайник :)

Вот только тогда не пойму, почему с других комнат УЗО не выбивало,а только из зала.

Всем спасибо за помощь! Буду изучать матчасть)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вырубает УЗО
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Baron писал(а):
Вот только тогда не пойму, почему с других комнат УЗО не выбивало,а только из зала.

Всем спасибо за помощь! Буду изучать матчасть)


В одних розетках рабочий ноль был с права,а в других с лева,или провода рабочего нуля и зануления(заземления) ,перепутаны в розетке местами...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика