Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?

Ничто не запрещает вам использовать 2Р, но я ставлю 1Р.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?

Ничто не запрещает вам использовать 2Р, но я ставлю 1Р.


Так в том и дело, что по проекту не понятно какой именно рубильник заложен 1п или 2П.
Конечно, 1П ставить дешевле, Но не промахнемся ли мы с этим решением?
Ведь с точки зрения безопасности неплохо бы и N рвать , но не могу найти четкий норматив по этому поводу, сколько П ставить!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Так в том и дело, что по проекту не понятно какой именно рубильник заложен 1п или 2П.
Конечно, 1П ставить дешевле, Но не промахнемся ли мы с этим решением?
Ведь с точки зрения безопасности неплохо бы и N рвать , но не могу найти четкий норматив по этому поводу, сколько П ставить!

В своих проектах рубильник 2Р и 4Р практически никогда не применяю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2016, 14:45
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну и зря


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Ставьте ...ИзображениеРубильник Siemens с возможностью блокировки 100A 2-пол. с видимым разрывом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 06:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?

Добрый день!

Чёткого норматива (по крайней мере, в Беларуси) я не нашёл, сколько полюсов должно быть. Исключение - во взрывоопасных зонах должны применяться двухполюсные автоматы.

Если Вы живёте в квартире жилого многоквартирного дома, то необходимо знать, какая у Вас система заземления. Если дом старый, кап.ремонта не было, то система заземления TN-C, при этом ставить коммутационный аппарат в проводнике PEN запрещено, поэтому применяйте однополюсный выключатель нагрузки.
Если дом новый, то система заземления у Вас TN-S, можете ставить как двухполюсный, так и однополюсный. Себе домой я бы ставил двухполюсный выключатель нагрузки, однако выключатель нагрузки всегда дороже автоматического выключателя из-за более мощного напыления технического серебра на своих контактах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC