Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4229
Страница 1 из 1

Автор:  Молот [ 04 май 2016, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?

Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?

Автор:  k-igor [ 04 май 2016, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?

Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?

Ничто не запрещает вам использовать 2Р, но я ставлю 1Р.

Автор:  Молот [ 04 май 2016, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?

Ничто не запрещает вам использовать 2Р, но я ставлю 1Р.


Так в том и дело, что по проекту не понятно какой именно рубильник заложен 1п или 2П.
Конечно, 1П ставить дешевле, Но не промахнемся ли мы с этим решением?
Ведь с точки зрения безопасности неплохо бы и N рвать , но не могу найти четкий норматив по этому поводу, сколько П ставить!

Автор:  k-igor [ 04 май 2016, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?

Молот писал(а):
Так в том и дело, что по проекту не понятно какой именно рубильник заложен 1п или 2П.
Конечно, 1П ставить дешевле, Но не промахнемся ли мы с этим решением?
Ведь с точки зрения безопасности неплохо бы и N рвать , но не могу найти четкий норматив по этому поводу, сколько П ставить!

В своих проектах рубильник 2Р и 4Р практически никогда не применяю.

Автор:  Energores [ 04 май 2016, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?

Ну и зря

Автор:  dcent25 [ 04 май 2016, 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?

Ставьте ...ИзображениеРубильник Siemens с возможностью блокировки 100A 2-пол. с видимым разрывом

Автор:  Baton317 [ 05 май 2016, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?

Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?

Добрый день!

Чёткого норматива (по крайней мере, в Беларуси) я не нашёл, сколько полюсов должно быть. Исключение - во взрывоопасных зонах должны применяться двухполюсные автоматы.

Если Вы живёте в квартире жилого многоквартирного дома, то необходимо знать, какая у Вас система заземления. Если дом старый, кап.ремонта не было, то система заземления TN-C, при этом ставить коммутационный аппарат в проводнике PEN запрещено, поэтому применяйте однополюсный выключатель нагрузки.
Если дом новый, то система заземления у Вас TN-S, можете ставить как двухполюсный, так и однополюсный. Себе домой я бы ставил двухполюсный выключатель нагрузки, однако выключатель нагрузки всегда дороже автоматического выключателя из-за более мощного напыления технического серебра на своих контактах.