Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
Добавлено: 04 май 2016, 10:38
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?
Ничто не запрещает вам использовать 2Р, но я ставлю 1Р.
Так в том и дело, что по проекту не понятно какой именно рубильник заложен 1п или 2П. Конечно, 1П ставить дешевле, Но не промахнемся ли мы с этим решением? Ведь с точки зрения безопасности неплохо бы и N рвать , но не могу найти четкий норматив по этому поводу, сколько П ставить!
Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
Добавлено: 04 май 2016, 10:44
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Так в том и дело, что по проекту не понятно какой именно рубильник заложен 1п или 2П. Конечно, 1П ставить дешевле, Но не промахнемся ли мы с этим решением? Ведь с точки зрения безопасности неплохо бы и N рвать , но не могу найти четкий норматив по этому поводу, сколько П ставить!
В своих проектах рубильник 2Р и 4Р практически никогда не применяю.
Заголовок сообщения: Re: Вводной рубильник какой выбрать 2П или 1П ?
Добавлено: 05 май 2016, 06:11
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Молот писал(а):
Есть ли какие то нормативные требования по этому поводу. Двухполюсный рубильник ставить на вводе в квартиру?
Добрый день!
Чёткого норматива (по крайней мере, в Беларуси) я не нашёл, сколько полюсов должно быть. Исключение - во взрывоопасных зонах должны применяться двухполюсные автоматы.
Если Вы живёте в квартире жилого многоквартирного дома, то необходимо знать, какая у Вас система заземления. Если дом старый, кап.ремонта не было, то система заземления TN-C, при этом ставить коммутационный аппарат в проводнике PEN запрещено, поэтому применяйте однополюсный выключатель нагрузки. Если дом новый, то система заземления у Вас TN-S, можете ставить как двухполюсный, так и однополюсный. Себе домой я бы ставил двухполюсный выключатель нагрузки, однако выключатель нагрузки всегда дороже автоматического выключателя из-за более мощного напыления технического серебра на своих контактах.