Всем привет, проблема такая, купил дом а вместо электрощита два автомата по 16 ампер! Один на фазу второй на ноль, земли нету(в снт сложности с этим). Так вот прикинул пару схем.
1. счетчик>узо 25 ампр> 3 автомата по 16 ампер. а)свет всего дома 6х6. б) водогрей накопительный+насосная станция сумарно 3кв, через ввг нг 2х2.5. в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

2.(электрик запилил.... местный) счетчик>двухполусной 25 а> два автомата по 16

отдельный контур,> узо 25 а> автомат 25 а (бойлер+насосная)

Сразу скажу что первую сам пилил, я не электрик, но технику починяю)
По этому посчитал что 16 ампер для 3 кв хватит ибо 3000/220=14 ампер, а свет и розетки с запасом, для уличного освещения и пылисоса, инструмента.
p.s. не пинайте сильно)

Автор:  k-igor [ 23 апр 2016, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

gibens писал(а):
Всем привет, проблема такая, купил дом а вместо электрощита два автомата по 16 ампер! Один на фазу второй на ноль, земли нету(в снт сложности с этим). Так вот прикинул пару схем.
1. счетчик>узо 25 ампр> 3 автомата по 16 ампер. а)свет всего дома 6х6. б) водогрей накопительный+насосная станция сумарно 3кв, через ввг нг 2х2.5. в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

2.(электрик запилил.... местный) счетчик>двухполусной 25 а> два автомата по 16

отдельный контур,> узо 25 а> автомат 25 а (бойлер+насосная)

Сразу скажу что первую сам пилил, я не электрик, но технику починяю)
По этому посчитал что 16 ампер для 3 кв хватит ибо 3000/220=14 ампер, а свет и розетки с запасом, для уличного освещения и пылисоса, инструмента.
p.s. не пинайте сильно)

У вас частный дом, правильно я вас понял?

Автор:  dcent25 [ 23 апр 2016, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

gibens писал(а):
...
1. счетчик>УЗО 25А
3 автомата по 16А:
а)свет всего дома 6х6.
б) водогрей накопительный+насосная станция суммарно 3кВ, через ВВГ нг 2х2.5.
в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.


До счетчика должен стоять,двухполюсный автомат,на разрешенную мощность .
УЗО необходимо только на водогрейный котел,вместо него лучше поставить дифавтомат.

Автор:  gibens [ 23 апр 2016, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

k-igor писал(а):
gibens писал(а):
Всем привет, проблема такая, купил дом а вместо электрощита два автомата по 16 ампер! Один на фазу второй на ноль, земли нету(в снт сложности с этим). Так вот прикинул пару схем.
1. счетчик>узо 25 ампр> 3 автомата по 16 ампер. а)свет всего дома 6х6. б) водогрей накопительный+насосная станция сумарно 3кв, через ввг нг 2х2.5. в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

2.(электрик запилил.... местный) счетчик>двухполусной 25 а> два автомата по 16

отдельный контур,> узо 25 а> автомат 25 а (бойлер+насосная)

Сразу скажу что первую сам пилил, я не электрик, но технику починяю)
По этому посчитал что 16 ампер для 3 кв хватит ибо 3000/220=14 ампер, а свет и розетки с запасом, для уличного освещения и пылисоса, инструмента.
p.s. не пинайте сильно)

У вас частный дом, правильно я вас понял?

Да, частный дом в садоводстве.

Автор:  gibens [ 23 апр 2016, 14:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

dcent25 писал(а):
gibens писал(а):
...
1. счетчик>УЗО 25А
3 автомата по 16А:
а)свет всего дома 6х6.
б) водогрей накопительный+насосная станция суммарно 3кВ, через ВВГ нг 2х2.5.
в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

Спасибо :)

Автор:  dcent25 [ 23 апр 2016, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

gibens писал(а):

Спасибо :)

Автор:  gibens [ 23 апр 2016, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

dcent25 писал(а):
gibens писал(а):
...
1. счетчик>УЗО 25А
3 автомата по 16А:
а)свет всего дома 6х6.
б) водогрей накопительный+насосная станция суммарно 3кВ, через ВВГ нг 2х2.5.
в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.


До счетчика должен стоять,двухполюсный автомат,на разрешенную мощность .
УЗО необходимо только на водогрейный котел,вместо него лучше поставить дифавтомат.

К УЗО ставить автомат на 16А? До или после?
Заранее, спасибо)

Автор:  dcent25 [ 23 апр 2016, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

Если установите дифавтомат ,то не надо.

Автор:  gibens [ 23 апр 2016, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

dcent25 писал(а):
Если установите дифавтомат ,то не надо.

Спасибо, еще раз, очень выручили)

Автор:  k-igor [ 23 апр 2016, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажте)

gibens писал(а):
Да, частный дом в садоводстве.

Вы должны узнать, разрешат ли вам установить счетчик в доме иначе придется ставить на улице.
Заземление вы у себя должны сделать сами. СНТ здесь не при чем.