Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4190
Страница 1 из 1

Автор:  Богдан [ 08 апр 2016, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО

Сборка внутреннего щита в квартире 120м2.
Скажите пожалуйста что в моей схеме не верно..Щит я собрал,однако при проверке работоспособности однофазных Узо возникла проблема.
При соединении жил заземления и нуля: 1фазное УЗО не реагирует, а выбивает 3х фазное УЗО в общем щите (в корридоре).

1.В чем проблема?
(Может проблема в том что 3х фазное реле тоже на 30мА?)
2.какие варианты изменения схемы помогут?
3.Нужен ли контактор?

п.с.Схему скачал у Вас на форуме и слегка видоизменил.Автоматы по нагрузкам указаны примерные..
Заранее благодарен за Ваш ответ

Автор:  k-igor [ 08 апр 2016, 06:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО

Богдан писал(а):
Сборка внутреннего щита в квартире 120м2.
Скажите пожалуйста что в моей схеме не верно..Щит я собрал,однако при проверке работоспособности однофазных Узо возникла проблема.
При соединении жил заземления и нуля: 1фазное УЗО не реагирует, а выбивает 3х фазное УЗО в общем щите (в корридоре).

1.В чем проблема?
(Может проблема в том что 3х фазное реле тоже на 30мА?)
2.какие варианты изменения схемы помогут?
3.Нужен ли контактор?

п.с.Схему скачал у Вас на форуме и слегка видоизменил.Автоматы по нагрузкам указаны примерные..
Заранее благодарен за Ваш ответ

Общее УЗО нужно было покупать на 100мА и желательно еще с буквой S-селективное.
Если последовательно включены два УЗО, то выбить может любое, поэтому вышестоящее УЗО должно быть селективное.
Контактор не нужен.

Автор:  Богдан [ 09 апр 2016, 05:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО

спасибо Вам за ответ..

т.е.чтобы сборка работала правильно, мне нужно:

а) заменить входное УЗО на 100мА или 300мА, Селективное?
б)совсем убрать УЗО?

Автор:  k-igor [ 09 апр 2016, 06:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО

Богдан писал(а):
спасибо Вам за ответ..

т.е.чтобы сборка работала правильно, мне нужно:

а) заменить входное УЗО на 100мА или 300мА, Селективное?
б)совсем убрать УЗО?

В вашем случае его можно просто убрать, т.к. у вас все автоматы уже защищены УЗО.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/