Сборка внутреннего щита в квартире 120м2.
Скажите пожалуйста что в моей схеме не верно..Щит я собрал,однако при проверке работоспособности однофазных Узо возникла проблема.
При соединении жил заземления и нуля: 1фазное УЗО не реагирует, а выбивает 3х фазное УЗО в общем щите (в корридоре).

1.В чем проблема?
(Может проблема в том что 3х фазное реле тоже на 30мА?)
2.какие варианты изменения схемы помогут?
3.Нужен ли контактор?

п.с.Схему скачал у Вас на форуме и слегка видоизменил.Автоматы по нагрузкам указаны примерные..
Заранее благодарен за Ваш ответ


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 06:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Богдан писал(а):
Сборка внутреннего щита в квартире 120м2.
Скажите пожалуйста что в моей схеме не верно..Щит я собрал,однако при проверке работоспособности однофазных Узо возникла проблема.
При соединении жил заземления и нуля: 1фазное УЗО не реагирует, а выбивает 3х фазное УЗО в общем щите (в корридоре).

1.В чем проблема?
(Может проблема в том что 3х фазное реле тоже на 30мА?)
2.какие варианты изменения схемы помогут?
3.Нужен ли контактор?

п.с.Схему скачал у Вас на форуме и слегка видоизменил.Автоматы по нагрузкам указаны примерные..
Заранее благодарен за Ваш ответ

Общее УЗО нужно было покупать на 100мА и желательно еще с буквой S-селективное.
Если последовательно включены два УЗО, то выбить может любое, поэтому вышестоящее УЗО должно быть селективное.
Контактор не нужен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: RashidM (26 апр 2016, 09:47)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 05:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 апр 2016, 05:46
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо Вам за ответ..

т.е.чтобы сборка работала правильно, мне нужно:

а) заменить входное УЗО на 100мА или 300мА, Селективное?
б)совсем убрать УЗО?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что в схеме не верно.. проблема с УЗО
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 06:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Богдан писал(а):
спасибо Вам за ответ..

т.е.чтобы сборка работала правильно, мне нужно:

а) заменить входное УЗО на 100мА или 300мА, Селективное?
б)совсем убрать УЗО?

В вашем случае его можно просто убрать, т.к. у вас все автоматы уже защищены УЗО.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика