Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Нужен совет профессионала
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4181
Страница 1 из 1

Автор:  F!L!N [ 05 апр 2016, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет профессионала

Доброго времени суток всем!
Нужно заменить полностью проводку в двухкомнатной квартире.
Вопрос – сколько и каких автоматов необходимо установить и на какие группы разбить? Ситуация такая:
Комната 1: ЖК телевизор (+приставка спутникового ТВ) , ноутбук, торшер, 3-5 доп. розеток, освещение - люстра;
Комната 2: ЖК телевизор, ноутбук, бра, 1-2 доп. розетки, освещение – люстра;
Кухня: холодильник, микроволновка, газовая плита с электророзжигом, вытяжка, 3-5 доп. розеток (кофемолка, блендер, соковыжималка);
Ванная комната + прихожая: только освещение и 2-3 розетки (эл. бритва, пылесос и т.п.)
Второй вопрос: Планируется делать проводку из гибкого медного кабеля ПВС (2*2,5 на розетки, 2*1,5 на свет, 3*2,5 только на стиралку). Проводка при этом пойдет под полом в гофрированной ПВХ трубе (пол – сухая стяжка: керамзит + ГВЛ). Или нужно для этого брать кабель ВВГ?
И последний вопрос: на какой минимальной высоте можно устанавливать распределительные коробки? Т.е. в идеале в данной ситуации хотелось бы сделать их на одном уровне с розетками (примерно 30см от пола) и «спрятать» во встроенных шкафах-купе. Будет ли это соответствовать нормам?
Заранее спасибо!

Автор:  k-igor [ 05 апр 2016, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет профессионала

F!L!N писал(а):
Доброго времени суток всем!
Нужно заменить полностью проводку в двухкомнатной квартире.
Вопрос – сколько и каких автоматов необходимо установить и на какие группы разбить? Ситуация такая:
Комната 1: ЖК телевизор (+приставка спутникового ТВ) , ноутбук, торшер, 3-5 доп. розеток, освещение - люстра;
Комната 2: ЖК телевизор, ноутбук, бра, 1-2 доп. розетки, освещение – люстра;
Кухня: холодильник, микроволновка, газовая плита с электророзжигом, вытяжка, 3-5 доп. розеток (кофемолка, блендер, соковыжималка);
Ванная комната + прихожая: только освещение и 2-3 розетки (эл. бритва, пылесос и т.п.)
Второй вопрос: Планируется делать проводку из гибкого медного кабеля ПВС (2*2,5 на розетки, 2*1,5 на свет, 3*2,5 только на стиралку). Проводка при этом пойдет под полом в гофрированной ПВХ трубе (пол – сухая стяжка: керамзит + ГВЛ). Или нужно для этого брать кабель ВВГ?
И последний вопрос: на какой минимальной высоте можно устанавливать распределительные коробки? Т.е. в идеале в данной ситуации хотелось бы сделать их на одном уровне с розетками (примерно 30см от пола) и «спрятать» во встроенных шкафах-купе. Будет ли это соответствовать нормам?
Заранее спасибо!

На форуме уже имеется несколько похожих тем.
Так же советую почитать: Электроснабжение квартиры
На розетки нужно ставить дифавтоматы. Количество групп зависит от ваших пожеланий.
Кабель должен быть ВВГ 3х1,5 или ВВГ 3х2,5.
Высота распределительных коробок ... по-моему не нормируется.

Автор:  F!L!N [ 05 апр 2016, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет профессионала

k-igor писал(а):
Кабель должен быть ВВГ 3х1,5 или ВВГ 3х2,5.

Объясните, пожалуйста, зачем нужно ставить везде именно 3-хжильный провод, если большинство розеток в квартире без заземления, на лампочках и выключателях по 2 контакта?

Автор:  k-igor [ 05 апр 2016, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет профессионала

F!L!N писал(а):
k-igor писал(а):
Кабель должен быть ВВГ 3х1,5 или ВВГ 3х2,5.

Объясните, пожалуйста, зачем нужно ставить везде именно 3-хжильный провод, если большинство розеток в квартире без заземления, на лампочках и выключателях по 2 контакта?

Без заземления розетки применяют только в старых домах. Меняйте розетки. При реконструкции необходимо сети проектировать с заземлением.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC