Доброго времени суток всем! Нужно заменить полностью проводку в двухкомнатной квартире. Вопрос – сколько и каких автоматов необходимо установить и на какие группы разбить? Ситуация такая: Комната 1: ЖК телевизор (+приставка спутникового ТВ) , ноутбук, торшер, 3-5 доп. розеток, освещение - люстра; Комната 2: ЖК телевизор, ноутбук, бра, 1-2 доп. розетки, освещение – люстра; Кухня: холодильник, микроволновка, газовая плита с электророзжигом, вытяжка, 3-5 доп. розеток (кофемолка, блендер, соковыжималка); Ванная комната + прихожая: только освещение и 2-3 розетки (эл. бритва, пылесос и т.п.) Второй вопрос: Планируется делать проводку из гибкого медного кабеля ПВС (2*2,5 на розетки, 2*1,5 на свет, 3*2,5 только на стиралку). Проводка при этом пойдет под полом в гофрированной ПВХ трубе (пол – сухая стяжка: керамзит + ГВЛ). Или нужно для этого брать кабель ВВГ? И последний вопрос: на какой минимальной высоте можно устанавливать распределительные коробки? Т.е. в идеале в данной ситуации хотелось бы сделать их на одном уровне с розетками (примерно 30см от пола) и «спрятать» во встроенных шкафах-купе. Будет ли это соответствовать нормам? Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет профессионала
Добавлено: 05 апр 2016, 08:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
F!L!N писал(а):
Доброго времени суток всем! Нужно заменить полностью проводку в двухкомнатной квартире. Вопрос – сколько и каких автоматов необходимо установить и на какие группы разбить? Ситуация такая: Комната 1: ЖК телевизор (+приставка спутникового ТВ) , ноутбук, торшер, 3-5 доп. розеток, освещение - люстра; Комната 2: ЖК телевизор, ноутбук, бра, 1-2 доп. розетки, освещение – люстра; Кухня: холодильник, микроволновка, газовая плита с электророзжигом, вытяжка, 3-5 доп. розеток (кофемолка, блендер, соковыжималка); Ванная комната + прихожая: только освещение и 2-3 розетки (эл. бритва, пылесос и т.п.) Второй вопрос: Планируется делать проводку из гибкого медного кабеля ПВС (2*2,5 на розетки, 2*1,5 на свет, 3*2,5 только на стиралку). Проводка при этом пойдет под полом в гофрированной ПВХ трубе (пол – сухая стяжка: керамзит + ГВЛ). Или нужно для этого брать кабель ВВГ? И последний вопрос: на какой минимальной высоте можно устанавливать распределительные коробки? Т.е. в идеале в данной ситуации хотелось бы сделать их на одном уровне с розетками (примерно 30см от пола) и «спрятать» во встроенных шкафах-купе. Будет ли это соответствовать нормам? Заранее спасибо!
На форуме уже имеется несколько похожих тем. Так же советую почитать: Электроснабжение квартиры На розетки нужно ставить дифавтоматы. Количество групп зависит от ваших пожеланий. Кабель должен быть ВВГ 3х1,5 или ВВГ 3х2,5. Высота распределительных коробок ... по-моему не нормируется.
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет профессионала
Добавлено: 05 апр 2016, 10:42
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 08:29 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Кабель должен быть ВВГ 3х1,5 или ВВГ 3х2,5.
Объясните, пожалуйста, зачем нужно ставить везде именно 3-хжильный провод, если большинство розеток в квартире без заземления, на лампочках и выключателях по 2 контакта?
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет профессионала
Добавлено: 05 апр 2016, 10:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
F!L!N писал(а):
k-igor писал(а):
Кабель должен быть ВВГ 3х1,5 или ВВГ 3х2,5.
Объясните, пожалуйста, зачем нужно ставить везде именно 3-хжильный провод, если большинство розеток в квартире без заземления, на лампочках и выключателях по 2 контакта?
Без заземления розетки применяют только в старых домах. Меняйте розетки. При реконструкции необходимо сети проектировать с заземлением.