 Заголовок сообщения: АВДТ для керхера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:18
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечение кабеля для уменьшения потерь. А теперь вопрос, АВДТ34 тоже необходимо увеличить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: АВДТ для керхера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Nastya1993 писал(а):
Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечение кабеля для уменьшения потерь. А теперь вопрос, АВДТ34 тоже необходимо увеличить?

Нет, у вас же ток не увеличивается. Возможно даже надо уменьшить до 16А. Здесь нужно владеть информацией по пусковым токам.
Так же нужно учитывать, что чем больше длина кабеля, тем больше естественные токи утечки. Возможно даже придется взять АВДТ на 100мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Nastya1993 (01 апр 2016, 09:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АВДТ для керхера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:18
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Nastya1993 писал(а):
Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечение кабеля для уменьшения потерь. А теперь вопрос, АВДТ34 тоже необходимо увеличить?

Нет, у вас же ток не увеличивается. Возможно даже надо уменьшить до 16А. Здесь нужно владеть информацией по пусковым токам.
Так же нужно учитывать, что чем больше длина кабеля, тем больше естественные токи утечки. Возможно даже придется взять АВДТ на 100мА.

Большое Вам спасибо за совет!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика