Автор:  Nastya1993 [ 01 апр 2016, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  АВДТ для керхера

Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечение кабеля для уменьшения потерь. А теперь вопрос, АВДТ34 тоже необходимо увеличить?

Автор:  k-igor [ 01 апр 2016, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: АВДТ для керхера

Nastya1993 писал(а):
Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечение кабеля для уменьшения потерь. А теперь вопрос, АВДТ34 тоже необходимо увеличить?

Нет, у вас же ток не увеличивается. Возможно даже надо уменьшить до 16А. Здесь нужно владеть информацией по пусковым токам.
Так же нужно учитывать, что чем больше длина кабеля, тем больше естественные токи утечки. Возможно даже придется взять АВДТ на 100мА.

Автор:  Nastya1993 [ 01 апр 2016, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: АВДТ для керхера

k-igor писал(а):
Nastya1993 писал(а):
Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечение кабеля для уменьшения потерь. А теперь вопрос, АВДТ34 тоже необходимо увеличить?

Нет, у вас же ток не увеличивается. Возможно даже надо уменьшить до 16А. Здесь нужно владеть информацией по пусковым токам.
Так же нужно учитывать, что чем больше длина кабеля, тем больше естественные токи утечки. Возможно даже придется взять АВДТ на 100мА.

Большое Вам спасибо за совет!