Здравствуйте! Подскажите по ситуации:
Электроснабжение производства. Допустим, есть сферический в вакууме двигатель, мощностью 15 кВт, cos Ф= 0,8. Ток нагрузки = 29 А, Iпуск = 200 А. В групповом шкафу (шкаф новый) ставлю на него автомат на 40 А.
Вопрос в следующем – какой автомат выбрать, модульный или блочный, например ВА 47-29 или АЕ2046. И почему?
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Shur_ap писал(а):
Здравствуйте! Подскажите по ситуации:
Электроснабжение производства. Допустим, есть сферический в вакууме двигатель, мощностью 15 кВт, cos Ф= 0,8. Ток нагрузки = 29 А, Iпуск = 200 А. В групповом шкафу (шкаф новый) ставлю на него автомат на 40 А.
Вопрос в следующем – какой автомат выбрать, модульный или блочный, например ВА 47-29 или АЕ2046. И почему?
Спасибо!

Зависит от токов короткого замыкания. Есть еще такое понятие, как номинальная отключающая способность. Чем выше токи КЗ тем хуже для модульных автоматов.
Как вариант, возьмите серию ВА47-60 или ВА47-100.
Для такого пускового тока нужна характеристика "D".

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:10
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ!
Про ток КЗ понятно - в районе 700 А (на щите, где автомат 2 кА). Посчитать автомат я могу, а вот выбрать - не хватает практики. Мне непонятно - есть ли какая принципиальная разница? Или, если автомат по всем параметрам проходит, то всеравно какой ставить модульный или блочный? И какой предпочтительнее, если проходят оба?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Shur_ap писал(а):
Спасибо за ответ!
Про ток КЗ понятно - в районе 700 А (на щите, где автомат 2 кА). Посчитать автомат я могу, а вот выбрать - не хватает практики. Мне непонятно - есть ли какая принципиальная разница? Или, если автомат по всем параметрам проходит, то всеравно какой ставить модульный или блочный? И какой предпочтительнее, если проходят оба?

Я ставлю модульные, у них габариты поменьше. Главное, чтобы по параметрам они проходили.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:10
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если сам не знаешь - доверься специалисту! :) Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Ещё при выборе автоматов нужно учитывать сечение кабеля, который отходит к электроприёмнику. В модульные автоматы чаще всего можно присоединить жилу проводника сечением не более 25 мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика