Заголовок сообщения: Выбор автомата по типу исполнения
Добавлено: 28 мар 2016, 10:27
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:10 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите по ситуации: Электроснабжение производства. Допустим, есть сферический в вакууме двигатель, мощностью 15 кВт, cos Ф= 0,8. Ток нагрузки = 29 А, Iпуск = 200 А. В групповом шкафу (шкаф новый) ставлю на него автомат на 40 А. Вопрос в следующем – какой автомат выбрать, модульный или блочный, например ВА 47-29 или АЕ2046. И почему? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
Добавлено: 28 мар 2016, 10:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Shur_ap писал(а):
Здравствуйте! Подскажите по ситуации: Электроснабжение производства. Допустим, есть сферический в вакууме двигатель, мощностью 15 кВт, cos Ф= 0,8. Ток нагрузки = 29 А, Iпуск = 200 А. В групповом шкафу (шкаф новый) ставлю на него автомат на 40 А. Вопрос в следующем – какой автомат выбрать, модульный или блочный, например ВА 47-29 или АЕ2046. И почему? Спасибо!
Зависит от токов короткого замыкания. Есть еще такое понятие, как номинальная отключающая способность. Чем выше токи КЗ тем хуже для модульных автоматов. Как вариант, возьмите серию ВА47-60 или ВА47-100. Для такого пускового тока нужна характеристика "D".
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
Добавлено: 28 мар 2016, 10:59
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:10 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ! Про ток КЗ понятно - в районе 700 А (на щите, где автомат 2 кА). Посчитать автомат я могу, а вот выбрать - не хватает практики. Мне непонятно - есть ли какая принципиальная разница? Или, если автомат по всем параметрам проходит, то всеравно какой ставить модульный или блочный? И какой предпочтительнее, если проходят оба?
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
Добавлено: 28 мар 2016, 11:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Shur_ap писал(а):
Спасибо за ответ! Про ток КЗ понятно - в районе 700 А (на щите, где автомат 2 кА). Посчитать автомат я могу, а вот выбрать - не хватает практики. Мне непонятно - есть ли какая принципиальная разница? Или, если автомат по всем параметрам проходит, то всеравно какой ставить модульный или блочный? И какой предпочтительнее, если проходят оба?
Я ставлю модульные, у них габариты поменьше. Главное, чтобы по параметрам они проходили.
Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата по типу исполнения
Добавлено: 28 мар 2016, 13:54
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Ещё при выборе автоматов нужно учитывать сечение кабеля, который отходит к электроприёмнику. В модульные автоматы чаще всего можно присоединить жилу проводника сечением не более 25 мм2.