Заголовок сообщения: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь!
Добавлено: 22 мар 2016, 15:16
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 15:15 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему?
Заголовок сообщения: Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь!
Добавлено: 22 мар 2016, 15:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Vitalka_88 писал(а):
Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему?
Какой номинальный ток автомата? Одновременно не включайте мощные электроприемники.
Заголовок сообщения: Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь!
Добавлено: 22 мар 2016, 17:14
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:11 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Vitalka_88 писал(а):
Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему?
Можно поставить в щит реле приоритета ABB или LEGRAND. От них провести дополнительные провода к водонагревателю, к чайнику и к двум конвекторам. Стоить будет не дешево и не каждый электрик возьмется…
Но, есть более простой и недорогой способ. Установить оптимизатор нагрузки на сеть OEL-820. Он состоит из двух розеточных блоков. Они просто втыкаются в розетку, а в них включаются энергоемкие приборы. Один оптимизатор на два прибора. Как он работает можно прочитать например здесь. В случаях, как ваш – помогает реально. Даже, если у вас электронный счетчик с отключением при превышении лимита потребляемой мощности. Вам понадобится два оптимизатора. С одним будет работать чайник и водогрей. С другим два отопительных прибора. Если интересно, вот статья про похожий случай.
Заголовок сообщения: Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь!
Добавлено: 23 мар 2016, 01:44
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 01:39 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго дня! Естественно, необходимо знать тип АВ, т.е. номинальный ток, характеристика + все мощные нагрузки, которые могут быть одновременно включены. Заменить АВ можно, потом пишете заявление на переопломбировку и всего делов-то, но нужно знать причину срабатывания. Судя по описанию - перегрузка по току.
Заголовок сообщения: Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь!
Добавлено: 08 июл 2016, 17:00
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 16:54 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Приходилось сталкиваться с подобной проблемой, причем не раз. Самостоятельно проблему не получилось решить, обращались в профильную компанию ленпроектстрой. Чаще всего в этих случаях все дело в неисправности автоматических выключателей. На деле оказалось, что сильная перегрузка током плюс сам автомат защиты был не в порядке. Советую тоже убедиться в ее работопособности. Полностью его отключите от питания щиток квартирный для начала, а потом и сам автомат защиты. Отрегулируйте его, включите/выключите. Щелчок точно есть? Если нет, нужно срочно менять.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения