Автор: | Vitalka_88 [ 22 мар 2016, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Отключается автомат у счетчика, нужна помощь! |
Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему? |
Автор: | k-igor [ 22 мар 2016, 15:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь! |
Vitalka_88 писал(а): Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему? Какой номинальный ток автомата? Одновременно не включайте мощные электроприемники. |
Автор: | Aikani [ 22 мар 2016, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь! |
Vitalka_88 писал(а): Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему? Можно поставить в щит реле приоритета ABB или LEGRAND. От них провести дополнительные провода к водонагревателю, к чайнику и к двум конвекторам. Стоить будет не дешево и не каждый электрик возьмется… Но, есть более простой и недорогой способ. Установить оптимизатор нагрузки на сеть OEL-820. Он состоит из двух розеточных блоков. Они просто втыкаются в розетку, а в них включаются энергоемкие приборы. Один оптимизатор на два прибора. Как он работает можно прочитать например здесь. В случаях, как ваш – помогает реально. Даже, если у вас электронный счетчик с отключением при превышении лимита потребляемой мощности. Вам понадобится два оптимизатора. С одним будет работать чайник и водогрей. С другим два отопительных прибора. Если интересно, вот статья про похожий случай. |
Автор: | kimsos [ 23 мар 2016, 01:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь! |
Доброго дня! Естественно, необходимо знать тип АВ, т.е. номинальный ток, характеристика + все мощные нагрузки, которые могут быть одновременно включены. Заменить АВ можно, потом пишете заявление на переопломбировку и всего делов-то, но нужно знать причину срабатывания. Судя по описанию - перегрузка по току. |
Автор: | Electronos [ 08 июл 2016, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь! |
Приходилось сталкиваться с подобной проблемой, причем не раз. Самостоятельно проблему не получилось решить, обращались в профильную компанию ленпроектстрой. Чаще всего в этих случаях все дело в неисправности автоматических выключателей. На деле оказалось, что сильная перегрузка током плюс сам автомат защиты был не в порядке. Советую тоже убедиться в ее работопособности. Полностью его отключите от питания щиток квартирный для начала, а потом и сам автомат защиты. Отрегулируйте его, включите/выключите. Щелчок точно есть? Если нет, нужно срочно менять. |
Автор: | dcent25 [ 09 июл 2016, 05:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключается автомат у счетчика, нужна помощь! |
Поставьте маленький вентилятор,что бы дул на автомат,и включайте его ,во время максимальной нагрузки. Еще, если щит учета закрытый приоткройте дверцу. , |