Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов,узо и сечения проводов. Техника в наличии: 1. Холодильник 206 w, 1 А; 2. Микроволновка 1150 w; 3. Вытяжка 200 w; 4. Телевизор 48 w; 5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; 6. Духовой шкаф 3,68 kw; 7. Стиральная машина 1700 w; 8. Сплит система 900 w, 3,8 А; 9. Хлебопечка 500 w; 10. Мультиварка 900 w; 11. Тостер 700 w; 12. Освещение ( люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой ). Думаю разбить так: 1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А; 2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 16 А; 3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А; 4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А; 5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А; 6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А; 7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А; 8. УЗО общее - 25 А 30 mA. Подскажите где ошибся, может узо добавить. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен. |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
aleks221050 писал(а): Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов,узо и сечения проводов. Техника в наличии: Нужно так:1. Холодильник 206 w, 1 А; 2. Микроволновка 1150 w; 3. Вытяжка 200 w; 4. Телевизор 48 w; 5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; 6. Духовой шкаф 3,68 kw; 7. Стиральная машина 1700 w; 8. Сплит система 900 w, 3,8 А; 9. Хлебопечка 500 w; 10. Мультиварка 900 w; 11. Тостер 700 w; 12. Освещение ( люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой ). Думаю разбить так: 1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А; 2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 16 А; 3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А; 4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А; 5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А; 6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А; 7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А; 8. УЗО общее - 25 А 30 mA. Подскажите где ошибся, может узо добавить. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен. 1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 16 А; 2. Духовой шкаф - пр. 3х4 , ав. 25 А; 3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 16 А; 4. Сплит - пр. 3х1,5 , ав. 10 А; 5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 16 А; 6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А; 7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А; (возможно на 40А) 8. УЗО общее - 40 А 30 mA. На розетки можно использовать дифавтоматы или вместо одного общего УЗО поставить 2-3 УЗО. Одно УЗО на несколько автоматов. |
Автор: | aleks221050 [ 21 мар 2016, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
Большое спасибо за ответ. А я считал вроде по формуле I=P/U и некоторые автоматы не так получились. Может я не так посчитал. 1. Хол.,микр.,выт.,телев.,вар.панель ( 206+1150+200+48+6=1610 W, 1610/220=7,3 А, с небольшим запасом 10 А. 2. Дух шкаф ( 3680/220=16,7 А, может 20 А достаточно? и провод помоему 2,5 квадрата достаточно будет, он ведь порядка 25 А выдерживает. 3. Стиралка ( 1700/220=7,7 А, с небольшим запасом 10 А. 4. Сплит ( 900/220=4 А, с запасом 5 А. 5. Розетки ( 500+900+700=2100 W, 2100/220=9,5 А, округляю до 10 А ). И ещё сомнения есть - на стиралку не нужно дополнительное узо? |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
aleks221050 писал(а): Большое спасибо за ответ. А я считал вроде по формуле I=P/U и некоторые автоматы не так получились. Может я не так посчитал. 1. Хол.,микр.,выт.,телев.,вар.панель ( 206+1150+200+48+6=1610 W, 1610/220=7,3 А, с небольшим запасом 10 А. 2. Дух шкаф ( 3680/220=16,7 А, может 20 А достаточно? и провод помоему 2,5 квадрата достаточно будет, он ведь порядка 25 А выдерживает. 3. Стиралка ( 1700/220=7,7 А, с небольшим запасом 10 А. 4. Сплит ( 900/220=4 А, с запасом 5 А. 5. Розетки ( 500+900+700=2100 W, 2100/220=9,5 А, округляю до 10 А ). И ещё сомнения есть - на стиралку не нужно дополнительное узо? Зачем себя ограничивать? Вы уверены, что через год у вас ничего не изменится? Можно оставить и по 10А. Все розетки дожны защищаться УЗО. Я ведь писал, можно одно УЗО на несколько групп, если денег жалко)) |
Автор: | aleks221050 [ 21 мар 2016, 12:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
Ну я не то чтобы уверен, но вся техника новая, куплена специально к ремонту, так-что в ближайшее время менять ничего не планирую. А вот по УЗО, дело не в деньгах, главное чтобы было правильно и безопасно. |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
aleks221050 писал(а): Ну я не то чтобы уверен, но вся техника новая, куплена специально к ремонту, так-что в ближайшее время менять ничего не планирую. А вот по УЗО, дело не в деньгах, главное чтобы было правильно и безопасно. В таком случае, вместо автоматов ставьте дифавтоматы. Будет надежно и удобно в эксплуатации. Общее УЗО не нужно будет. Не советую для квартиры на розетки ставить 10А. Дифавтомат 16А + медный кабель 2,5мм2 - ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО! |
Автор: | aleks221050 [ 21 мар 2016, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
Про розетки понял, лучше с запасом. А если вместо общего автомата и узо поставить 2-х полюсной дифавтомат типа Legrand 40A 30mA, или смысла нет. Просто все дифавтоматы обойдутся в рублей 15 наверное, это небольшой перегиб.... |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
aleks221050 писал(а): Про розетки понял, лучше с запасом. А если вместо общего автомата и узо поставить 2-х полюсной дифавтомат типа Legrand 40A 30mA, или смысла нет. Просто все дифавтоматы обойдутся в рублей 15 наверное, это небольшой перегиб.... Одно УЗО плохо... могут быть ложные срабатывания, будет отключаться вся квартира. Лучше поставить хотя бы 2-3 УЗО на все группы либо можете купить дифавтоматы ИЕК, ЕКФ они дешевле, чем Legrand. |
Автор: | aleks221050 [ 21 мар 2016, 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
Так у меня это всё на одной кухне стоит. Ставить 6 автоматов, 6 УЗО и один общий автомат ? В кухню хочу завести отдельный кабель медный 3х4 ВВГНГ. |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 15:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматов и узо |
aleks221050 писал(а): Так у меня это всё на одной кухне стоит. Ставить 6 автоматов, 6 УЗО и один общий автомат ? В кухню хочу завести отдельный кабель медный 3х4 ВВГНГ. 1 Духовой шкаф 3,68 kw – дифавтомат 25А 2 Сплит система 900 w, 3,8 А; - автомат 10А 3 Холодильник 206 w, 1 А; Микроволновка 1150 w; Вытяжка 200 w; Телевизор 48 w; Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; Мультиварка 900 w; - дифавтомат 16А 4. Стиральная машина 1700 w; Хлебопечка 500 w; Тостер 700 w; - дифавтомат 16А 5 Освещение – автомат 10А. Вместо дифавтомтов на 3 и 4 группы можно поставить общее УЗО на 40А. |