 Заголовок сообщения: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57
Сообщений: 10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов,узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение ( люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой ).
Думаю разбить так:
1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 16 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А;
8. УЗО общее - 25 А 30 mA.
Подскажите где ошибся, может узо добавить. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 07:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
aleks221050 писал(а):
Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов,узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение ( люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой ).
Думаю разбить так:
1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 16 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А;
8. УЗО общее - 25 А 30 mA.
Подскажите где ошибся, может узо добавить. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Нужно так:
1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 16 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х4 , ав. 25 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 16 А;
4. Сплит - пр. 3х1,5 , ав. 10 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 16 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А; (возможно на 40А)
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На розетки можно использовать дифавтоматы или вместо одного общего УЗО поставить 2-3 УЗО. Одно УЗО на несколько автоматов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57
Сообщений: 10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо за ответ. А я считал вроде по формуле I=P/U и некоторые автоматы не так получились. Может я не так посчитал.
1. Хол.,микр.,выт.,телев.,вар.панель ( 206+1150+200+48+6=1610 W, 1610/220=7,3 А, с небольшим запасом 10 А.
2. Дух шкаф ( 3680/220=16,7 А, может 20 А достаточно? и провод помоему 2,5 квадрата достаточно будет, он ведь порядка 25 А выдерживает.
3. Стиралка ( 1700/220=7,7 А, с небольшим запасом 10 А.
4. Сплит ( 900/220=4 А, с запасом 5 А.
5. Розетки ( 500+900+700=2100 W, 2100/220=9,5 А, округляю до 10 А ).
И ещё сомнения есть - на стиралку не нужно дополнительное узо?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
aleks221050 писал(а):
Большое спасибо за ответ. А я считал вроде по формуле I=P/U и некоторые автоматы не так получились. Может я не так посчитал.
1. Хол.,микр.,выт.,телев.,вар.панель ( 206+1150+200+48+6=1610 W, 1610/220=7,3 А, с небольшим запасом 10 А.
2. Дух шкаф ( 3680/220=16,7 А, может 20 А достаточно? и провод помоему 2,5 квадрата достаточно будет, он ведь порядка 25 А выдерживает.
3. Стиралка ( 1700/220=7,7 А, с небольшим запасом 10 А.
4. Сплит ( 900/220=4 А, с запасом 5 А.
5. Розетки ( 500+900+700=2100 W, 2100/220=9,5 А, округляю до 10 А ).
И ещё сомнения есть - на стиралку не нужно дополнительное узо?

Зачем себя ограничивать? Вы уверены, что через год у вас ничего не изменится? Можно оставить и по 10А.
Все розетки дожны защищаться УЗО. Я ведь писал, можно одно УЗО на несколько групп, если денег жалко))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57
Сообщений: 10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну я не то чтобы уверен, но вся техника новая, куплена специально к ремонту, так-что в ближайшее время менять ничего не планирую. А вот по УЗО, дело не в деньгах, главное чтобы было правильно и безопасно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
aleks221050 писал(а):
Ну я не то чтобы уверен, но вся техника новая, куплена специально к ремонту, так-что в ближайшее время менять ничего не планирую. А вот по УЗО, дело не в деньгах, главное чтобы было правильно и безопасно.

В таком случае, вместо автоматов ставьте дифавтоматы. Будет надежно и удобно в эксплуатации. Общее УЗО не нужно будет.
Не советую для квартиры на розетки ставить 10А.
Дифавтомат 16А + медный кабель 2,5мм2 - ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО!

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 13:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57
Сообщений: 10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Про розетки понял, лучше с запасом. А если вместо общего автомата и узо поставить 2-х полюсной дифавтомат типа Legrand 40A 30mA, или смысла нет. Просто все дифавтоматы обойдутся в рублей 15 наверное, это небольшой перегиб....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
aleks221050 писал(а):
Про розетки понял, лучше с запасом. А если вместо общего автомата и узо поставить 2-х полюсной дифавтомат типа Legrand 40A 30mA, или смысла нет. Просто все дифавтоматы обойдутся в рублей 15 наверное, это небольшой перегиб....

Одно УЗО плохо... могут быть ложные срабатывания, будет отключаться вся квартира.
Лучше поставить хотя бы 2-3 УЗО на все группы либо можете купить дифавтоматы ИЕК, ЕКФ они дешевле, чем Legrand.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57
Сообщений: 10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так у меня это всё на одной кухне стоит. Ставить 6 автоматов, 6 УЗО и один общий автомат ? В кухню хочу завести отдельный кабель медный 3х4 ВВГНГ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
aleks221050 писал(а):
Так у меня это всё на одной кухне стоит. Ставить 6 автоматов, 6 УЗО и один общий автомат ? В кухню хочу завести отдельный кабель медный 3х4 ВВГНГ.

1 Духовой шкаф 3,68 kw – дифавтомат 25А
2 Сплит система 900 w, 3,8 А; - автомат 10А
3 Холодильник 206 w, 1 А; Микроволновка 1150 w; Вытяжка 200 w; Телевизор 48 w; Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; Мультиварка 900 w; - дифавтомат 16А
4. Стиральная машина 1700 w; Хлебопечка 500 w; Тостер 700 w; - дифавтомат 16А
5 Освещение – автомат 10А.
Вместо дифавтомтов на 3 и 4 группы можно поставить общее УЗО на 40А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика