Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
aleks221050 писал(а):
Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов,узо и сечения проводов. Техника в наличии: 1. Холодильник 206 w, 1 А; 2. Микроволновка 1150 w; 3. Вытяжка 200 w; 4. Телевизор 48 w; 5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; 6. Духовой шкаф 3,68 kw; 7. Стиральная машина 1700 w; 8. Сплит система 900 w, 3,8 А; 9. Хлебопечка 500 w; 10. Мультиварка 900 w; 11. Тостер 700 w; 12. Освещение ( люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой ). Думаю разбить так: 1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 10 А; 2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5 , ав. 16 А; 3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 10 А; 4. Сплит - пр. 3х2,5 , ав. 5 А; 5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 10 А; 6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А; 7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А; 8. УЗО общее - 25 А 30 mA. Подскажите где ошибся, может узо добавить. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Нужно так: 1. Холодильник,микроволновка,вытяжка,телевизор,варочная панель - провод 3х2,5 , автомат 16 А; 2. Духовой шкаф - пр. 3х4 , ав. 25 А; 3. Стиральная машина - пр. 3х2,5 , ав. 16 А; 4. Сплит - пр. 3х1,5 , ав. 10 А; 5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5 , ав. 16 А; 6. Освещение - пр. 3х1,5 , ав. 10 А; 7. Выключатель двухполюсной общий - 32 А; (возможно на 40А) 8. УЗО общее - 40 А 30 mA. На розетки можно использовать дифавтоматы или вместо одного общего УЗО поставить 2-3 УЗО. Одно УЗО на несколько автоматов.
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57 Сообщений: 10 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо за ответ. А я считал вроде по формуле I=P/U и некоторые автоматы не так получились. Может я не так посчитал. 1. Хол.,микр.,выт.,телев.,вар.панель ( 206+1150+200+48+6=1610 W, 1610/220=7,3 А, с небольшим запасом 10 А. 2. Дух шкаф ( 3680/220=16,7 А, может 20 А достаточно? и провод помоему 2,5 квадрата достаточно будет, он ведь порядка 25 А выдерживает. 3. Стиралка ( 1700/220=7,7 А, с небольшим запасом 10 А. 4. Сплит ( 900/220=4 А, с запасом 5 А. 5. Розетки ( 500+900+700=2100 W, 2100/220=9,5 А, округляю до 10 А ). И ещё сомнения есть - на стиралку не нужно дополнительное узо?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
aleks221050 писал(а):
Большое спасибо за ответ. А я считал вроде по формуле I=P/U и некоторые автоматы не так получились. Может я не так посчитал. 1. Хол.,микр.,выт.,телев.,вар.панель ( 206+1150+200+48+6=1610 W, 1610/220=7,3 А, с небольшим запасом 10 А. 2. Дух шкаф ( 3680/220=16,7 А, может 20 А достаточно? и провод помоему 2,5 квадрата достаточно будет, он ведь порядка 25 А выдерживает. 3. Стиралка ( 1700/220=7,7 А, с небольшим запасом 10 А. 4. Сплит ( 900/220=4 А, с запасом 5 А. 5. Розетки ( 500+900+700=2100 W, 2100/220=9,5 А, округляю до 10 А ). И ещё сомнения есть - на стиралку не нужно дополнительное узо?
Зачем себя ограничивать? Вы уверены, что через год у вас ничего не изменится? Можно оставить и по 10А. Все розетки дожны защищаться УЗО. Я ведь писал, можно одно УЗО на несколько групп, если денег жалко))
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57 Сообщений: 10 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ну я не то чтобы уверен, но вся техника новая, куплена специально к ремонту, так-что в ближайшее время менять ничего не планирую. А вот по УЗО, дело не в деньгах, главное чтобы было правильно и безопасно.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
aleks221050 писал(а):
Ну я не то чтобы уверен, но вся техника новая, куплена специально к ремонту, так-что в ближайшее время менять ничего не планирую. А вот по УЗО, дело не в деньгах, главное чтобы было правильно и безопасно.
В таком случае, вместо автоматов ставьте дифавтоматы. Будет надежно и удобно в эксплуатации. Общее УЗО не нужно будет. Не советую для квартиры на розетки ставить 10А. Дифавтомат 16А + медный кабель 2,5мм2 - ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО!
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 17:57 Сообщений: 10 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Про розетки понял, лучше с запасом. А если вместо общего автомата и узо поставить 2-х полюсной дифавтомат типа Legrand 40A 30mA, или смысла нет. Просто все дифавтоматы обойдутся в рублей 15 наверное, это небольшой перегиб....
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
aleks221050 писал(а):
Про розетки понял, лучше с запасом. А если вместо общего автомата и узо поставить 2-х полюсной дифавтомат типа Legrand 40A 30mA, или смысла нет. Просто все дифавтоматы обойдутся в рублей 15 наверное, это небольшой перегиб....
Одно УЗО плохо... могут быть ложные срабатывания, будет отключаться вся квартира. Лучше поставить хотя бы 2-3 УЗО на все группы либо можете купить дифавтоматы ИЕК, ЕКФ они дешевле, чем Legrand.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения