Автор:  Project [ 01 мар 2016, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Выбор ВА в проекте

Добрый день! На фото выделенные красным значения неверны! помогите разобраться? Спасибо!

Автор:  k-igor [ 01 мар 2016, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор ВА в проекте

Project писал(а):
Добрый день! На фото выделенные красным значения неверны! помогите разобраться? Спасибо!

Нижний автомат должен быть на 200А, а вышестоящий на 250А.

Автор:  Project [ 02 мар 2016, 05:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор ВА в проекте

Добрый день! Скажите как вы это подсчитали? чем руководствовались? Заранее спасибо!

Автор:  k-igor [ 02 мар 2016, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор ВА в проекте

Project писал(а):
Добрый день! Скажите как вы это подсчитали? чем руководствовались? Заранее спасибо!

У вас на схеме указан расчетный ток 188А, соответственно автомат должен быть выше этого тока.

Автор:  Сергей [ 03 мар 2016, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор ВА в проекте

200 А на вводе в РУ-0,4 кВ тоже будет мало. Если трансформатор сухой, кабели должны обеспечивать нагрузку, соответствующую номинальной нагрузке трансформатора (учитывая возможную загрузку трансформатора в перспективе, либо при авариях), т.е. Iн=243 А при cos f 0.95 (!!!), я бы посоветовал предусмотреть коммутационный аппарат на вводе в РУ 250 А, а автомат непосредственно за трансформатором тоже 250 А. Если желаете замылить глаз Заказчику, то можете применить на вводе автомат 250 А, за трансформатором - автомат 320 А, останется проверить правильность выбора сечения КЛ-0,4 кВ.

Автор:  Project [ 03 мар 2016, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор ВА в проекте

Сергей спасибо! У меня интерес не одноразовый, поэтому я изучу ваш совет! На мой взгляд очень хорошее предложение!