200 А на вводе в РУ-0,4 кВ тоже будет мало. Если трансформатор сухой, кабели должны обеспечивать нагрузку, соответствующую номинальной нагрузке трансформатора (учитывая возможную загрузку трансформатора в перспективе, либо при авариях), т.е. Iн=243 А при cos f 0.95 (!!!), я бы посоветовал предусмотреть коммутационный аппарат на вводе в РУ 250 А, а автомат непосредственно за трансформатором тоже 250 А. Если желаете замылить глаз Заказчику, то можете применить на вводе автомат 250 А, за трансформатором - автомат 320 А, останется проверить правильность выбора сечения КЛ-0,4 кВ.