Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вопрос по ВА 47-63 EKF
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4115
Страница 1 из 1

Автор:  Serg90 [ 01 мар 2016, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по ВА 47-63 EKF

Добрый,подскажите, в автоматических выключателях ВА 47-63 EKF указаны номинальные токи от 1А и до 63А. Это ведь токи расцепителя верно? сам номинальный ток для всех 63А и в зависимости от температуры значение колеблется?

Автор:  k-igor [ 01 мар 2016, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по ВА 47-63 EKF

Serg90 писал(а):
Добрый,подскажите, в автоматических выключателях ВА 47-63 EKF указаны номинальные токи от 1А и до 63А. Это ведь токи расцепителя верно? сам номинальный ток для всех 63А и в зависимости от температуры значение колеблется?

Это токи теплового расцепителя. Еще влияют рядом расположенные аввтоматы, т.к. тоже повышают температуру...

Автор:  АлександрВерш [ 16 мар 2016, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по ВА 47-63 EKF

Добрый день! Я менеджер EKF. От 1 до 63 — это номинальный ток выключателя, т. е. - это ток при котором он будет работать, не отключаясь. Есть ток перегрузки, которые определяется как 1,05-1,2 от номинального. При токе перегрузки выключатель отключается не сразу, а в течение времени от 1 часа до 20-30 секунд (зависит от тока). А есть ещё ток срабатывания при КЗ, он зависит от характеристики, например для характеристики С - это 10 номинальных токов. Т.е. выключатель С6 отключится мгновенно при коротком замыкании при токе 60А

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/