Добрый,подскажите, в автоматических выключателях ВА 47-63 EKF указаны номинальные токи от 1А и до 63А. Это ведь токи расцепителя верно? сам номинальный ток для всех 63А и в зависимости от температуры значение колеблется?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Serg90 писал(а):
Добрый,подскажите, в автоматических выключателях ВА 47-63 EKF указаны номинальные токи от 1А и до 63А. Это ведь токи расцепителя верно? сам номинальный ток для всех 63А и в зависимости от температуры значение колеблется?
Это токи теплового расцепителя. Еще влияют рядом расположенные аввтоматы, т.к. тоже повышают температуру...
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 10:15 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Я менеджер EKF. От 1 до 63 — это номинальный ток выключателя, т. е. - это ток при котором он будет работать, не отключаясь. Есть ток перегрузки, которые определяется как 1,05-1,2 от номинального. При токе перегрузки выключатель отключается не сразу, а в течение времени от 1 часа до 20-30 секунд (зависит от тока). А есть ещё ток срабатывания при КЗ, он зависит от характеристики, например для характеристики С - это 10 номинальных токов. Т.е. выключатель С6 отключится мгновенно при коротком замыкании при токе 60А