Автор: | Serg90 [ 01 мар 2016, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по ВА 47-63 EKF |
Добрый,подскажите, в автоматических выключателях ВА 47-63 EKF указаны номинальные токи от 1А и до 63А. Это ведь токи расцепителя верно? сам номинальный ток для всех 63А и в зависимости от температуры значение колеблется? |
Автор: | k-igor [ 01 мар 2016, 15:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ВА 47-63 EKF |
Serg90 писал(а): Добрый,подскажите, в автоматических выключателях ВА 47-63 EKF указаны номинальные токи от 1А и до 63А. Это ведь токи расцепителя верно? сам номинальный ток для всех 63А и в зависимости от температуры значение колеблется? Это токи теплового расцепителя. Еще влияют рядом расположенные аввтоматы, т.к. тоже повышают температуру... |
Автор: | АлександрВерш [ 16 мар 2016, 10:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ВА 47-63 EKF |
Добрый день! Я менеджер EKF. От 1 до 63 — это номинальный ток выключателя, т. е. - это ток при котором он будет работать, не отключаясь. Есть ток перегрузки, которые определяется как 1,05-1,2 от номинального. При токе перегрузки выключатель отключается не сразу, а в течение времени от 1 часа до 20-30 секунд (зависит от тока). А есть ещё ток срабатывания при КЗ, он зависит от характеристики, например для характеристики С - это 10 номинальных токов. Т.е. выключатель С6 отключится мгновенно при коротком замыкании при токе 60А |