Расчет тока утечки УЗО
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=41
Страница 1 из 2

Автор:  Светлана [ 20 мар 2011, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Расчет тока утечки УЗО

Как посчитать ток утечки для УЗО?

Автор:  Proektant [ 20 мар 2011, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

Светлана писал(а):
Как посчитать ток утечки для УЗО?

Ток утечки считается согласно п. 7.1.83 ПУЭ:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Автор:  k-igor [ 20 мар 2011, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

Приведу пример.
Возьмем УЗО с Iср.=30мА.
Пусть в розетку подключается эл. чайник P=2кВ (около 10А), длина кабеля (от щита до розетки) пусть будет 20м.
Ток утечки будет равен: 0,4*10+0,01*20=6мА
Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА
6мА<30/3мА - условие выполняется.

Автор:  AIM [ 22 ноя 2011, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

Простой пример расчета УЗО, включая ток утечки и рабочий ток, а так же основные правила.
На самом деле эти расчеты - это некое приближение только, реальность находится где то между идеальным вариантом (где утечек нет вообще) и расчетным вариантом <но все это для приличной проводки>.

Автор:  absorb [ 22 апр 2013, 07:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

k-igor писал(а):
Приведу пример.
Возьмем УЗО с Iср.=30мА.
Пусть в розетку подключается эл. чайник P=2кВ (около 10А), длина кабеля (от щита до розетки) пусть будет 20м.
Ток утечки будет равен: 0,4*10+0,01*20=6мА
Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА
6мА<30/3мА - условие выполняется.


k-igor, доброго времени суток.
Скажи, пожалуйста, откуда это условие (Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА) появилось, на какую нормативную базу можно сослаться?

Автор:  k-igor [ 28 май 2013, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

absorb писал(а):
k-igor, доброго времени суток.
Скажи, пожалуйста, откуда это условие (Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА) появилось, на какую нормативную базу можно сослаться?

ПУЭ 7
Цитата:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Автор:  Начинающий_Электрик [ 20 июн 2013, 07:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

День добрый!!! подскажите плиз, если допустим ток утечки составляет 10 мА, то расход электроэнергии сутки составит W=U*I*t=220V*0.01A*24ч=52,8 Вт. Так ли это.
Поставили задачу, обосновать применение УЗО как средства энергосбережения.

Автор:  k-igor [ 20 июн 2013, 07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

Начинающий_Электрик писал(а):
День добрый!!! подскажите плиз, если допустим ток утечки составляет 10 мА, то расход электроэнергии сутки составит W=U*I*t=220V*0.01A*24ч=52,8 Вт. Так ли это.
Поставили задачу, обосновать применение УЗО как средства энергосбережения.

Получается так... за сутки около 50Вт, при услвоии, что прибор будет работать 24часа.
В некоторых случаях может и получится сбережение электроэнергиии... оно просто отключит участок с током утечки превышающий допустимый.

Автор:  Kyrkyl777 [ 21 май 2020, 07:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

Мне навешивают подрядчики при капитальном ремонте, что вводной диф.автомат на квартиру на 30мА постоянно выбивает. Так как токи утечки будут больше из-за мощных электро приборов.
Но что-же получается. Если взять номинал 50А на квартиру (около 10кВт). 50*0,4= 20мА.
30 - 20 = 10мА - остается. 10мА/0,01 = 1000м - значит в квартире должно быть проложено более 1км кабеля.
Я сомневаюсь, но что то кажется, что лапша на ушах.

Автор:  k-igor [ 21 май 2020, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тока утечки УЗО

Kyrkyl777 писал(а):
Мне навешивают подрядчики при капитальном ремонте, что вводной диф.автомат на квартиру на 30мА постоянно выбивает. Так как токи утечки будут больше из-за мощных электро приборов.
Но что-же получается. Если взять номинал 50А на квартиру (около 10кВт). 50*0,4= 20мА.
30 - 20 = 10мА - остается. 10мА/0,01 = 1000м - значит в квартире должно быть проложено более 1км кабеля.
Я сомневаюсь, но что то кажется, что лапша на ушах.

На вводе должно устанавливаться противопожарное УЗО.
Подрядчик прав. УЗО с током утечки 30мА будет срабатывать при токе от 15мА, а в расчетах ток утечки не должен превышать 10мА для УЗО 30мА.