Автор: | Светлана [ 20 мар 2011, 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет тока утечки УЗО |
Как посчитать ток утечки для УЗО? |
Автор: | Proektant [ 20 мар 2011, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
Светлана писал(а): Как посчитать ток утечки для УЗО? Ток утечки считается согласно п. 7.1.83 ПУЭ: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. |
Автор: | k-igor [ 20 мар 2011, 08:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
Приведу пример. Возьмем УЗО с Iср.=30мА. Пусть в розетку подключается эл. чайник P=2кВ (около 10А), длина кабеля (от щита до розетки) пусть будет 20м. Ток утечки будет равен: 0,4*10+0,01*20=6мА Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА 6мА<30/3мА - условие выполняется. |
Автор: | AIM [ 22 ноя 2011, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
Простой пример расчета УЗО, включая ток утечки и рабочий ток, а так же основные правила. На самом деле эти расчеты - это некое приближение только, реальность находится где то между идеальным вариантом (где утечек нет вообще) и расчетным вариантом <но все это для приличной проводки>. |
Автор: | absorb [ 22 апр 2013, 07:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
k-igor писал(а): Приведу пример. Возьмем УЗО с Iср.=30мА. Пусть в розетку подключается эл. чайник P=2кВ (около 10А), длина кабеля (от щита до розетки) пусть будет 20м. Ток утечки будет равен: 0,4*10+0,01*20=6мА Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА 6мА<30/3мА - условие выполняется. k-igor, доброго времени суток. Скажи, пожалуйста, откуда это условие (Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА) появилось, на какую нормативную базу можно сослаться? |
Автор: | k-igor [ 28 май 2013, 09:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
absorb писал(а): k-igor, доброго времени суток. Скажи, пожалуйста, откуда это условие (Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА) появилось, на какую нормативную базу можно сослаться? ПУЭ 7 Цитата: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
|
Автор: | Начинающий_Электрик [ 20 июн 2013, 07:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
День добрый!!! подскажите плиз, если допустим ток утечки составляет 10 мА, то расход электроэнергии сутки составит W=U*I*t=220V*0.01A*24ч=52,8 Вт. Так ли это. Поставили задачу, обосновать применение УЗО как средства энергосбережения. |
Автор: | k-igor [ 20 июн 2013, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
Начинающий_Электрик писал(а): День добрый!!! подскажите плиз, если допустим ток утечки составляет 10 мА, то расход электроэнергии сутки составит W=U*I*t=220V*0.01A*24ч=52,8 Вт. Так ли это. Поставили задачу, обосновать применение УЗО как средства энергосбережения. Получается так... за сутки около 50Вт, при услвоии, что прибор будет работать 24часа. В некоторых случаях может и получится сбережение электроэнергиии... оно просто отключит участок с током утечки превышающий допустимый. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 21 май 2020, 07:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
Мне навешивают подрядчики при капитальном ремонте, что вводной диф.автомат на квартиру на 30мА постоянно выбивает. Так как токи утечки будут больше из-за мощных электро приборов. Но что-же получается. Если взять номинал 50А на квартиру (около 10кВт). 50*0,4= 20мА. 30 - 20 = 10мА - остается. 10мА/0,01 = 1000м - значит в квартире должно быть проложено более 1км кабеля. Я сомневаюсь, но что то кажется, что лапша на ушах. |
Автор: | k-igor [ 21 май 2020, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тока утечки УЗО |
Kyrkyl777 писал(а): Мне навешивают подрядчики при капитальном ремонте, что вводной диф.автомат на квартиру на 30мА постоянно выбивает. Так как токи утечки будут больше из-за мощных электро приборов. Но что-же получается. Если взять номинал 50А на квартиру (около 10кВт). 50*0,4= 20мА. 30 - 20 = 10мА - остается. 10мА/0,01 = 1000м - значит в квартире должно быть проложено более 1км кабеля. Я сомневаюсь, но что то кажется, что лапша на ушах. На вводе должно устанавливаться противопожарное УЗО. Подрядчик прав. УЗО с током утечки 30мА будет срабатывать при токе от 15мА, а в расчетах ток утечки не должен превышать 10мА для УЗО 30мА. |