Как посчитать ток утечки для УЗО?
Ток утечки считается согласно п. 7.1.83 ПУЭ: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 4815 Откуда: Гомель Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили:284 раз.
Приведу пример. Возьмем УЗО с Iср.=30мА. Пусть в розетку подключается эл. чайник P=2кВ (около 10А), длина кабеля (от щита до розетки) пусть будет 20м. Ток утечки будет равен: 0,4*10+0,01*20=6мА Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА 6мА<30/3мА - условие выполняется.
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 19:49 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Простой пример расчета УЗО, включая ток утечки и рабочий ток, а так же основные правила. На самом деле эти расчеты - это некое приближение только, реальность находится где то между идеальным вариантом (где утечек нет вообще) и расчетным вариантом <но все это для приличной проводки>.
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 14:08 Сообщений: 11 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Приведу пример. Возьмем УЗО с Iср.=30мА. Пусть в розетку подключается эл. чайник P=2кВ (около 10А), длина кабеля (от щита до розетки) пусть будет 20м. Ток утечки будет равен: 0,4*10+0,01*20=6мА Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА 6мА<30/3мА - условие выполняется.
k-igor, доброго времени суток. Скажи, пожалуйста, откуда это условие (Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА) появилось, на какую нормативную базу можно сослаться?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 4815 Откуда: Гомель Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили:284 раз.
absorb писал(а):
k-igor, доброго времени суток. Скажи, пожалуйста, откуда это условие (Условие, обеспечивающее отстройку УЗО от токов естественной утечки: Iут<Iср/3, мА) появилось, на какую нормативную базу можно сослаться?
ПУЭ 7
Цитата:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 07:13 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
День добрый!!! подскажите плиз, если допустим ток утечки составляет 10 мА, то расход электроэнергии сутки составит W=U*I*t=220V*0.01A*24ч=52,8 Вт. Так ли это. Поставили задачу, обосновать применение УЗО как средства энергосбережения.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 4815 Откуда: Гомель Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили:284 раз.
Начинающий_Электрик писал(а):
День добрый!!! подскажите плиз, если допустим ток утечки составляет 10 мА, то расход электроэнергии сутки составит W=U*I*t=220V*0.01A*24ч=52,8 Вт. Так ли это. Поставили задачу, обосновать применение УЗО как средства энергосбережения.
Получается так... за сутки около 50Вт, при услвоии, что прибор будет работать 24часа. В некоторых случаях может и получится сбережение электроэнергиии... оно просто отключит участок с током утечки превышающий допустимый.