Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
Схема не очень хорошего качества, трудно читается. 1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле. 2 а,б,в - да.
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
Схема не очень хорошего качества, трудно читается. 1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле. 2 а,б,в - да.
А преимущества есть какие то у дифавтоматов на каждой группе перед УЗО на нескольких группах?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
Схема не очень хорошего качества, трудно читается. 1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле. 2 а,б,в - да.
А преимущества есть какие то у дифавтоматов на каждой группе перед УЗО на нескольких группах?
Если сработает УЗО, то отключатся сразу все группы. А если поставите дифавтоматы на все группы, то отключится только одна группа.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения