Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
Схема не очень хорошего качества, трудно читается. 1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле. 2 а,б,в - да.
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
Схема не очень хорошего качества, трудно читается. 1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле. 2 а,б,в - да.
А преимущества есть какие то у дифавтоматов на каждой группе перед УЗО на нескольких группах?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.
в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный. 1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?
2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом: а) стиральную машину б)варочную панель в)духовку
Схема не очень хорошего качества, трудно читается. 1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле. 2 а,б,в - да.
А преимущества есть какие то у дифавтоматов на каждой группе перед УЗО на нескольких группах?
Если сработает УЗО, то отключатся сразу все группы. А если поставите дифавтоматы на все группы, то отключится только одна группа.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения