 Заголовок сообщения: Щиток в квартире
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.

в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный.
1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?

2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом:
а) стиральную машину
б)варочную панель
в)духовку


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Щиток в квартире
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5333
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 342 раз.
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.

в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный.
1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?

2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом:
а) стиральную машину
б)варочную панель
в)духовку

Схема не очень хорошего качества, трудно читается.
1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле.
2 а,б,в - да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щиток в квартире
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.

в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный.
1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?

2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом:
а) стиральную машину
б)варочную панель
в)духовку

Схема не очень хорошего качества, трудно читается.
1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле.
2 а,б,в - да.


А преимущества есть какие то у дифавтоматов на каждой группе перед УЗО на нескольких группах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щиток в квартире
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5333
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 342 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Необходимо сделать щиток в 3х комнатной квартире, ввод однофазный,10кВт на квартиру. В этажном щитке стоит УЗо 50А/100мА.

в квартирном щитке стоит рубильник 63А двухполюсный.
1.Интересует вопрос насколько правильно нарисовала схема-можно ли поставить вместо узо на группы дифавтоматы, как на рисунке? или все-таки лучше поставить УЗО на 30мА на несколько групп? что лучше?

2.Нужно ли защищать узо или диф.автоматом:
а) стиральную машину
б)варочную панель
в)духовку

Схема не очень хорошего качества, трудно читается.
1 Вместо УЗО можно поставить дифавтоматы. Предпочтительнее ставить на каждую группу свой дифавтомат, но УЗО+автоматы будет дешевле.
2 а,б,в - да.

А преимущества есть какие то у дифавтоматов на каждой группе перед УЗО на нескольких группах?

Если сработает УЗО, то отключатся сразу все группы. А если поставите дифавтоматы на все группы, то отключится только одна группа.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC