Автор: | Леся Р [ 20 янв 2016, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор АВ в ТП |
Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А |
Автор: | k-igor [ 20 янв 2016, 07:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор АВ в ТП |
Леся Р писал(а): Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А А какой автомат установлен в распределительном щитке? Ток короткого замыкания считали? |
Автор: | Леся Р [ 20 янв 2016, 07:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор АВ в ТП |
В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та) |
Автор: | k-igor [ 20 янв 2016, 08:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор АВ в ТП |
Леся Р писал(а): В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та) Ставьте автомат на 20А. У вас ТКЗ будет около 150А. |
Автор: | Леся Р [ 20 янв 2016, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор АВ в ТП |
Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание? |
Автор: | k-igor [ 20 янв 2016, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор АВ в ТП |
Леся Р писал(а): Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание? Автомат должен защитить вашу кабельную линию от КЗ. Для подстанций лучше взять автоматы серии ВА88-32. В вашем случае будет на 25А. Необходимо рассчитать ТКЗ и проверить время отключения данного аппарата. |
Автор: | Леся Р [ 20 янв 2016, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор АВ в ТП |
Спасибо за ответ |
Автор: | Сергей [ 26 янв 2016, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор АВ в ТП |
кроме времени отключения при однофазных замыканиях в конце линии (чувствительность при минимальном КЗ), необходимо проверить отключающую способность по максимальному КЗ на подстанции (в точке присоединения автомата к шинам), здесь максимальное значение КЗ следует сравнивать с одноразовой предельной коммутационной способностью выключателя (при прокладке линии в не взрывоопасных зонах), который показывает способность коммутации автомата при максимально возможном токе КЗ. |