Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А

Автор:  k-igor [ 20 янв 2016, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ в ТП

Леся Р писал(а):
Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А

А какой автомат установлен в распределительном щитке? Ток короткого замыкания считали?

Автор:  Леся Р [ 20 янв 2016, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ в ТП

В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та)

Автор:  k-igor [ 20 янв 2016, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ в ТП

Леся Р писал(а):
В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та)

Ставьте автомат на 20А. У вас ТКЗ будет около 150А.

Автор:  Леся Р [ 20 янв 2016, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ в ТП

Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание?

Автор:  k-igor [ 20 янв 2016, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ в ТП

Леся Р писал(а):
Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание?

Автомат должен защитить вашу кабельную линию от КЗ.
Для подстанций лучше взять автоматы серии ВА88-32. В вашем случае будет на 25А. Необходимо рассчитать ТКЗ и проверить время отключения данного аппарата.

Автор:  Леся Р [ 20 янв 2016, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ в ТП

Спасибо за ответ

Автор:  Сергей [ 26 янв 2016, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ в ТП

кроме времени отключения при однофазных замыканиях в конце линии (чувствительность при минимальном КЗ), необходимо проверить отключающую способность по максимальному КЗ на подстанции (в точке присоединения автомата к шинам), здесь максимальное значение КЗ следует сравнивать с одноразовой предельной коммутационной способностью выключателя (при прокладке линии в не взрывоопасных зонах), который показывает способность коммутации автомата при максимально возможном токе КЗ.