 Заголовок сообщения: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Леся Р писал(а):
Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А

А какой автомат установлен в распределительном щитке? Ток короткого замыкания считали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Леся Р писал(а):
В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та)

Ставьте автомат на 20А. У вас ТКЗ будет около 150А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Леся Р писал(а):
Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание?

Автомат должен защитить вашу кабельную линию от КЗ.
Для подстанций лучше взять автоматы серии ВА88-32. В вашем случае будет на 25А. Необходимо рассчитать ТКЗ и проверить время отключения данного аппарата.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
кроме времени отключения при однофазных замыканиях в конце линии (чувствительность при минимальном КЗ), необходимо проверить отключающую способность по максимальному КЗ на подстанции (в точке присоединения автомата к шинам), здесь максимальное значение КЗ следует сравнивать с одноразовой предельной коммутационной способностью выключателя (при прокладке линии в не взрывоопасных зонах), который показывает способность коммутации автомата при максимально возможном токе КЗ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика