 Заголовок сообщения: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Леся Р писал(а):
Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А

А какой автомат установлен в распределительном щитке? Ток короткого замыкания считали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Леся Р писал(а):
В щитке на воде автомат на 16 А. Ток кз не считала, так как нет данных о ТП (мощность тр-та)

Ставьте автомат на 20А. У вас ТКЗ будет около 150А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Леся Р писал(а):
Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание?

Автомат должен защитить вашу кабельную линию от КЗ.
Для подстанций лучше взять автоматы серии ВА88-32. В вашем случае будет на 25А. Необходимо рассчитать ТКЗ и проверить время отключения данного аппарата.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 06:39
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ в ТП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
кроме времени отключения при однофазных замыканиях в конце линии (чувствительность при минимальном КЗ), необходимо проверить отключающую способность по максимальному КЗ на подстанции (в точке присоединения автомата к шинам), здесь максимальное значение КЗ следует сравнивать с одноразовой предельной коммутационной способностью выключателя (при прокладке линии в не взрывоопасных зонах), который показывает способность коммутации автомата при максимально возможном токе КЗ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика