Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Леся Р писал(а):
Подскажите как правильно выбрать автоматический выключатель в ТП для кабельной линии КЛ-0,4 кВ АВВГ 4*35 600м в кабельном коробе по ж/б плитам забора Рр=7,5 кВт Ір=11,4 А
А какой автомат установлен в распределительном щитке? Ток короткого замыкания считали?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Леся Р писал(а):
Правильно я понимаю, что при таком малом токе кз, выбор производиться просто по селективности. А ток кз на шинах в ТП не берем во внимание?
Автомат должен защитить вашу кабельную линию от КЗ. Для подстанций лучше взять автоматы серии ВА88-32. В вашем случае будет на 25А. Необходимо рассчитать ТКЗ и проверить время отключения данного аппарата.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
кроме времени отключения при однофазных замыканиях в конце линии (чувствительность при минимальном КЗ), необходимо проверить отключающую способность по максимальному КЗ на подстанции (в точке присоединения автомата к шинам), здесь максимальное значение КЗ следует сравнивать с одноразовой предельной коммутационной способностью выключателя (при прокладке линии в не взрывоопасных зонах), который показывает способность коммутации автомата при максимально возможном токе КЗ.