Автор:  Sistema44 [ 10 янв 2016, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Стало выбивать автомат электросчетсика

Здравствуйте, почему у меня стало выбивать автоматы на электросчетчике когда я включаю вторую ступень электроотопления, в прошлом году зимой такого не было а теперь стало ни пойму почему

Автор:  k-igor [ 10 янв 2016, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

Sistema44 писал(а):
Здравствуйте, почему у меня стало выбивать автоматы на электросчетчике когда я включаю вторую ступень электроотопления, в прошлом году зимой такого не было а теперь стало ни пойму почему

1 Перегрузка сети.
2 Брак.
3 Высокая температура в зоне установки автоматического выключателя.
Нужно знать условия эксплутации, потребляемый ток, номинальный ток автомата.

Автор:  Sistema44 [ 10 янв 2016, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится

Автор:  k-igor [ 11 янв 2016, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

Sistema44 писал(а):
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится

Для начала можно взять измерительные клещи и измерить ток, чтобы понимать в чем дело.
Выключить все электроприборы с розеток и смотреть...
Заземление имеется?

Автор:  Sistema44 [ 11 янв 2016, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

k-igor писал(а):
Sistema44 писал(а):
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится

Для начала можно взять измерительные клещи и измерить ток, чтобы понимать в чем дело.
Выключить все электроприборы с розеток и смотреть...
Заземление имеется?

я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление

Автор:  k-igor [ 11 янв 2016, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

Sistema44 писал(а):
я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление

Поменяйте автомат - самый простой вариант.
Возможно придется увелчить номинальный ток вашего автомата, при этом ваши сети должны быть защищены от перегрузки.

Автор:  Sistema44 [ 12 янв 2016, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

k-igor писал(а):
Sistema44 писал(а):
я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление

Поменяйте автомат - самый простой вариант.
Возможно придется увелчить номинальный ток вашего автомата, при этом ваши сети должны быть защищены от перегрузки.

теперь вообще вырубать стало через каждые 5 минут это походу автоматам хана пришла?

Автор:  k-igor [ 12 янв 2016, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

Sistema44 писал(а):
теперь вообще вырубать стало через каждые 5 минут это походу автоматам хана пришла?

Возможно.
Чтобы решить вашу проблему нужна более конкретная информация. Какой номинальный ток автомата? Сколько автоматов, групп в квартире? Какая мощность ваших проиборов, при включении которых выбивает?

Автор:  Sistema44 [ 12 янв 2016, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стало выбивать автомат электросчетсика

Все спасибо разобрался с проблемой, автоматы нагреваются и вырубает их бракованые походу. Завтра пойду за новыми да заявление писать на смену автоматов.