Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 01:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, почему у меня стало выбивать автоматы на электросчетчике когда я включаю вторую ступень электроотопления, в прошлом году зимой такого не было а теперь стало ни пойму почему


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sistema44 писал(а):
Здравствуйте, почему у меня стало выбивать автоматы на электросчетчике когда я включаю вторую ступень электроотопления, в прошлом году зимой такого не было а теперь стало ни пойму почему

1 Перегрузка сети.
2 Брак.
3 Высокая температура в зоне установки автоматического выключателя.
Нужно знать условия эксплутации, потребляемый ток, номинальный ток автомата.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 07:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sistema44 писал(а):
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится

Для начала можно взять измерительные клещи и измерить ток, чтобы понимать в чем дело.
Выключить все электроприборы с розеток и смотреть...
Заземление имеется?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Sistema44 писал(а):
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится

Для начала можно взять измерительные клещи и измерить ток, чтобы понимать в чем дело.
Выключить все электроприборы с розеток и смотреть...
Заземление имеется?

я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sistema44 писал(а):
я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление

Поменяйте автомат - самый простой вариант.
Возможно придется увелчить номинальный ток вашего автомата, при этом ваши сети должны быть защищены от перегрузки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Sistema44 писал(а):
я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление

Поменяйте автомат - самый простой вариант.
Возможно придется увелчить номинальный ток вашего автомата, при этом ваши сети должны быть защищены от перегрузки.

теперь вообще вырубать стало через каждые 5 минут это походу автоматам хана пришла?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sistema44 писал(а):
теперь вообще вырубать стало через каждые 5 минут это походу автоматам хана пришла?

Возможно.
Чтобы решить вашу проблему нужна более конкретная информация. Какой номинальный ток автомата? Сколько автоматов, групп в квартире? Какая мощность ваших проиборов, при включении которых выбивает?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все спасибо разобрался с проблемой, автоматы нагреваются и вырубает их бракованые походу. Завтра пойду за новыми да заявление писать на смену автоматов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика