Заголовок сообщения: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 10 янв 2016, 16:35
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, почему у меня стало выбивать автоматы на электросчетчике когда я включаю вторую ступень электроотопления, в прошлом году зимой такого не было а теперь стало ни пойму почему
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 10 янв 2016, 19:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sistema44 писал(а):
Здравствуйте, почему у меня стало выбивать автоматы на электросчетчике когда я включаю вторую ступень электроотопления, в прошлом году зимой такого не было а теперь стало ни пойму почему
1 Перегрузка сети. 2 Брак. 3 Высокая температура в зоне установки автоматического выключателя. Нужно знать условия эксплутации, потребляемый ток, номинальный ток автомата.
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 10 янв 2016, 19:39
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 11 янв 2016, 07:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sistema44 писал(а):
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится
Для начала можно взять измерительные клещи и измерить ток, чтобы понимать в чем дело. Выключить все электроприборы с розеток и смотреть... Заземление имеется?
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 11 янв 2016, 15:40
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Sistema44 писал(а):
ну перегрузки быть не должно ничего не включено все выключаешь в доме с розеток холодильники чайники и т.д. все равно вырубает, на счет того что брак что именно бракованое? электросчетчик стоит над входной дверью там же и автоматы от двери морозом тянет так что температу ни должна превышать как мне кажется, у меня до 10 градусов по цельсию это очень холодно вторая ступень электроотопления если включена то примерно градусов 20-25 в доме но я не могу включить ее потому что вырубает свет минуту только держится
Для начала можно взять измерительные клещи и измерить ток, чтобы понимать в чем дело. Выключить все электроприборы с розеток и смотреть... Заземление имеется?
я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 11 янв 2016, 20:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sistema44 писал(а):
я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление
Поменяйте автомат - самый простой вариант. Возможно придется увелчить номинальный ток вашего автомата, при этом ваши сети должны быть защищены от перегрузки.
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 12 янв 2016, 18:37
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Sistema44 писал(а):
я живу в поселке городского типа в бараке двухэтажном который строили еще тогда когда поселок этот закладывали XVIII-XIX век как думаете заземление есть? тут у всех печное отопление а у нас печь разобрали только электроотопление
Поменяйте автомат - самый простой вариант. Возможно придется увелчить номинальный ток вашего автомата, при этом ваши сети должны быть защищены от перегрузки.
теперь вообще вырубать стало через каждые 5 минут это походу автоматам хана пришла?
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 12 янв 2016, 18:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sistema44 писал(а):
теперь вообще вырубать стало через каждые 5 минут это походу автоматам хана пришла?
Возможно. Чтобы решить вашу проблему нужна более конкретная информация. Какой номинальный ток автомата? Сколько автоматов, групп в квартире? Какая мощность ваших проиборов, при включении которых выбивает?
Заголовок сообщения: Re: Стало выбивать автомат электросчетсика
Добавлено: 12 янв 2016, 21:43
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:29 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Все спасибо разобрался с проблемой, автоматы нагреваются и вырубает их бракованые походу. Завтра пойду за новыми да заявление писать на смену автоматов.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей