Автор:  4esnok [ 17 ноя 2015, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Трехфазный щит в доме

Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.

Подскажите плз, все ли верно?
1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?
Изображение
Изображение

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2015, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

4esnok писал(а):
Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.

Подскажите плз, все ли верно?
1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?
Изображение
Изображение

1 Противопожарное УЗО выбрано верно.
2 Контактор нужен, мощности должно хватить, хотя лучше бы взять на порядок выше.
3 Групповые автоматы ставьте однополюсные. Не критично.
А где заземление?

Автор:  4esnok [ 17 ноя 2015, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

Изображение
Вот такой щиток на столбе...земли там нет как я понимаю. (белый провод это розетка времянка)
Планирую вкопать-вбить свою землю. Можно же так?
Вместо рн-111 посоветовали рн-106 (оно не требует контакторов ибо само на 63А)

Автор:  4esnok [ 17 ноя 2015, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2015, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

4esnok писал(а):
Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?

Для частного дома характеристика В будет лучше. С тоже подойдет.
Вам необходимо выполнить повторное заземление PEN-проводника и сделать заземление. В дом должен заходить пяти-жильный кабель.
Подключение PEN-проводника в частном доме.

Автор:  4esnok [ 17 ноя 2015, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

Честно прочитал статью, но не понял как это сделать...если не трудно, как нить попроще на пальцах :)

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2015, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

4esnok писал(а):
Честно прочитал статью, но не понял как это сделать...если не трудно, как нить попроще на пальцах :)

Возле щита учета необходим забить заземлитель и завести в щит (где установлен счетчик). В щите делается разделение PEN провода на N и PE.
Т.е. в щит учета приходит 3фазы+PEN, а после щита учета в дом у вас пойдет 3фазы+N+PE.

Автор:  4esnok [ 17 ноя 2015, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

а из домового щита нельзя вывести землю? В чем разница?
(думал забить треугольником или линией метра на 2-3 вглубину и сварить их вместе...шина в щиток)

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2015, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

4esnok писал(а):
а из домового щита нельзя вывести землю? В чем разница?
(думал забить треугольником или линией метра на 2-3 вглубину и сварить их вместе...шина в щиток)

Можете сделать, но это будет не совсем правильно.
Система заземлема должна быть TN-C-S, а у вас получится TT.

Автор:  4esnok [ 17 ноя 2015, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3-ф щит в доме

Изображение
Вот так? :D :D :D
На сколько толстыми должны быть шины и провода между ними?