 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
4esnok писал(а):
Изображение
Вот так? :D :D :D
На сколько толстыми должны быть шины и провода между ними?

Так уже лучше)) Хватит и одного заземлителя.
Провода 6мм2 по меди будет достаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ну около столба просто забью железяку поглубже...а из дома норм треугольник сварю...
Спасиб за советы!!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Уважаемый 4esnok, никто Вам не запрещает устраивать систему заземления типа ТТ. Более того, в ПУЭ (это настольная книга электрика) про Ваш случай так и сказано:
п. 1.7.39....(система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Прямо точь в точь, как у Вас. Не обеспечил Вам электрик, который монтировал Ваш щиток учета на опору и прокладывал сеть к дому условия электробезопасности для подходящей к этому щитку сети с системой TN. Но ничего страшного. Монтируете повторное заземление PEN-проводника у опоры, отдельно монтируете контур заземления для домовой сети с непременным условием: сопротивление контура должно быть не менее 500 Ом, т.к. вижу на схемках у Вас на вводе дома в щите установлено УЗО 100мА, а оно в этом случае обязательно, далее устанавливаете в щите учета на опоре обязательно устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), тем более Вы это хотели сделать и вуаля - пользуйтесь всеми прелестями электричества :) Да, контуры, которые Вы устроите, ни в коем случае связывать между собой нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Уважаемый 4esnok, более подробнее ознакомившись с материалом поста, как проектировщик могу дать несколько существенных советов.
Итак:
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.
по п.2 Контакторы в том виде, в котором Вы их представили, смысла использовать нет. Не нужны они Вам, равно как и реле напряжения, причем любое. Лучше объедините ответственные группы потребителей и запитайте их через стабилизатор, а лучше - через инверторный ИБП.
по п.3 Да, смысла нет ставить двухполюсные автоматы, лишнее это.
4. Приобретаете четырехполюсный автомат того же номинала, что и в щите учета на опоре. Не здорово. Пусть автомат будет трехполюсный, но номиналом 20А, а лучше 16А. Селективность, понимаете ли.
5. Про УЗО-100мА, контакторы, реле напряжения я уже сказал
6. УЗО-30мА может и нужны в таком количестве, но устанавливать по той схеме, которую Вы нарисовали я бы Вам не советовал. Защитите с помощью УЗО все, что находится в подвале, в туалете, в ванной комнате, бойлер, септик, теплые полы, если они электрические, наружные розетки.
7. Характеристики В или С автоматов смотрите сами. Если Ваш дом далеко или очень далеко от подстанции, то ставьте "В", а если рядом, то "С". Только на насосы поставьте "С" .
Можете сразу дополнительно продумать вопрос присоединения генератора, он все равно рано или поздно у Вас встанет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
TernovyKust писал(а):
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.

Откуда появилась цифра 167 Ом? :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 08:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
k-igor писал(а):
TernovyKust писал(а):
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.

Откуда появилась цифра 167 Ом? :)

Из ПУЭ.
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника
Только конечно не "не менее", а "не более 167 Ом" :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2016, 16:29
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за информацию!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 02:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2016, 01:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Значится так.
Бьете контур у щита учета (ЩУ) на опоре. Заводите его в ЩУ проводом ПУВ (ПВ-1) min. 10 кв.мм. В ЩУ ставите шинку (можно 2 шт N и PE). На шинку сажаете провод контура, корпус ЩУ и приходящий PEN, с нее же берете нейтрали для питания оборудования и отходящий ноль. В дом ведете 4х-жильный кабель (желательно в броне). Броню так же сажаете на шину PE ЩУ. Около дома забиваете СЕРЬЕЗНЫЙ контур из уголков и заводите его в ЩР (ВРУ) дома. В ВРУ ставите 2 шины соединенных перемычкой (используйте блоки КБР от EKF или подобные от IEK или TDM etc.). На одну шину приходит ваша нейтраль (PEN), контур заземления и броня кабеля, а отходить будет PE. Со второй шины будет отходить Ваш рабочий ноль (нейтраль).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика