Уважаемый 4esnok, никто Вам не запрещает устраивать систему заземления типа ТТ. Более того, в ПУЭ (это настольная книга электрика) про Ваш случай так и сказано: п. 1.7.39....(система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Прямо точь в точь, как у Вас. Не обеспечил Вам электрик, который монтировал Ваш щиток учета на опору и прокладывал сеть к дому условия электробезопасности для подходящей к этому щитку сети с системой TN. Но ничего страшного. Монтируете повторное заземление PEN-проводника у опоры, отдельно монтируете контур заземления для домовой сети с непременным условием: сопротивление контура должно быть не менее 500 Ом, т.к. вижу на схемках у Вас на вводе дома в щите установлено УЗО 100мА, а оно в этом случае обязательно, далее устанавливаете в щите учета на опоре обязательно устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), тем более Вы это хотели сделать и вуаля - пользуйтесь всеми прелестями электричества Да, контуры, которые Вы устроите, ни в коем случае связывать между собой нельзя.
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
Уважаемый 4esnok, более подробнее ознакомившись с материалом поста, как проектировщик могу дать несколько существенных советов. Итак: по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом. по п.2 Контакторы в том виде, в котором Вы их представили, смысла использовать нет. Не нужны они Вам, равно как и реле напряжения, причем любое. Лучше объедините ответственные группы потребителей и запитайте их через стабилизатор, а лучше - через инверторный ИБП. по п.3 Да, смысла нет ставить двухполюсные автоматы, лишнее это. 4. Приобретаете четырехполюсный автомат того же номинала, что и в щите учета на опоре. Не здорово. Пусть автомат будет трехполюсный, но номиналом 20А, а лучше 16А. Селективность, понимаете ли. 5. Про УЗО-100мА, контакторы, реле напряжения я уже сказал 6. УЗО-30мА может и нужны в таком количестве, но устанавливать по той схеме, которую Вы нарисовали я бы Вам не советовал. Защитите с помощью УЗО все, что находится в подвале, в туалете, в ванной комнате, бойлер, септик, теплые полы, если они электрические, наружные розетки. 7. Характеристики В или С автоматов смотрите сами. Если Ваш дом далеко или очень далеко от подстанции, то ставьте "В", а если рядом, то "С". Только на насосы поставьте "С" . Можете сразу дополнительно продумать вопрос присоединения генератора, он все равно рано или поздно у Вас встанет.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
TernovyKust писал(а):
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
TernovyKust писал(а):
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.
Откуда появилась цифра 167 Ом?
Из ПУЭ. Rа Iа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника Только конечно не "не менее", а "не более 167 Ом"
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 01:39 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Значится так. Бьете контур у щита учета (ЩУ) на опоре. Заводите его в ЩУ проводом ПУВ (ПВ-1) min. 10 кв.мм. В ЩУ ставите шинку (можно 2 шт N и PE). На шинку сажаете провод контура, корпус ЩУ и приходящий PEN, с нее же берете нейтрали для питания оборудования и отходящий ноль. В дом ведете 4х-жильный кабель (желательно в броне). Броню так же сажаете на шину PE ЩУ. Около дома забиваете СЕРЬЕЗНЫЙ контур из уголков и заводите его в ЩР (ВРУ) дома. В ВРУ ставите 2 шины соединенных перемычкой (используйте блоки КБР от EKF или подобные от IEK или TDM etc.). На одну шину приходит ваша нейтраль (PEN), контур заземления и броня кабеля, а отходить будет PE. Со второй шины будет отходить Ваш рабочий ноль (нейтраль).