Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 18:17

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.

Подскажите плз, все ли верно?
1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?
Изображение
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
4esnok писал(а):
Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.

Подскажите плз, все ли верно?
1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?
Изображение
Изображение

1 Противопожарное УЗО выбрано верно.
2 Контактор нужен, мощности должно хватить, хотя лучше бы взять на порядок выше.
3 Групповые автоматы ставьте однополюсные. Не критично.
А где заземление?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Изображение
Вот такой щиток на столбе...земли там нет как я понимаю. (белый провод это розетка времянка)
Планирую вкопать-вбить свою землю. Можно же так?
Вместо рн-111 посоветовали рн-106 (оно не требует контакторов ибо само на 63А)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
4esnok писал(а):
Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?

Для частного дома характеристика В будет лучше. С тоже подойдет.
Вам необходимо выполнить повторное заземление PEN-проводника и сделать заземление. В дом должен заходить пяти-жильный кабель.
Подключение PEN-проводника в частном доме.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: 4esnok (17 ноя 2015, 14:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Честно прочитал статью, но не понял как это сделать...если не трудно, как нить попроще на пальцах :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
4esnok писал(а):
Честно прочитал статью, но не понял как это сделать...если не трудно, как нить попроще на пальцах :)

Возле щита учета необходим забить заземлитель и завести в щит (где установлен счетчик). В щите делается разделение PEN провода на N и PE.
Т.е. в щит учета приходит 3фазы+PEN, а после щита учета в дом у вас пойдет 3фазы+N+PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а из домового щита нельзя вывести землю? В чем разница?
(думал забить треугольником или линией метра на 2-3 вглубину и сварить их вместе...шина в щиток)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
4esnok писал(а):
а из домового щита нельзя вывести землю? В чем разница?
(думал забить треугольником или линией метра на 2-3 вглубину и сварить их вместе...шина в щиток)

Можете сделать, но это будет не совсем правильно.
Система заземлема должна быть TN-C-S, а у вас получится TT.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Изображение
Вот так? :D :D :D
На сколько толстыми должны быть шины и провода между ними?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика