Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 26 апр 2024, 17:50

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
4esnok писал(а):
Изображение
Вот так? :D :D :D
На сколько толстыми должны быть шины и провода между ними?

Так уже лучше)) Хватит и одного заземлителя.
Провода 6мм2 по меди будет достаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 09:25
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ну около столба просто забью железяку поглубже...а из дома норм треугольник сварю...
Спасиб за советы!!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Уважаемый 4esnok, никто Вам не запрещает устраивать систему заземления типа ТТ. Более того, в ПУЭ (это настольная книга электрика) про Ваш случай так и сказано:
п. 1.7.39....(система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Прямо точь в точь, как у Вас. Не обеспечил Вам электрик, который монтировал Ваш щиток учета на опору и прокладывал сеть к дому условия электробезопасности для подходящей к этому щитку сети с системой TN. Но ничего страшного. Монтируете повторное заземление PEN-проводника у опоры, отдельно монтируете контур заземления для домовой сети с непременным условием: сопротивление контура должно быть не менее 500 Ом, т.к. вижу на схемках у Вас на вводе дома в щите установлено УЗО 100мА, а оно в этом случае обязательно, далее устанавливаете в щите учета на опоре обязательно устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), тем более Вы это хотели сделать и вуаля - пользуйтесь всеми прелестями электричества :) Да, контуры, которые Вы устроите, ни в коем случае связывать между собой нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Уважаемый 4esnok, более подробнее ознакомившись с материалом поста, как проектировщик могу дать несколько существенных советов.
Итак:
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.
по п.2 Контакторы в том виде, в котором Вы их представили, смысла использовать нет. Не нужны они Вам, равно как и реле напряжения, причем любое. Лучше объедините ответственные группы потребителей и запитайте их через стабилизатор, а лучше - через инверторный ИБП.
по п.3 Да, смысла нет ставить двухполюсные автоматы, лишнее это.
4. Приобретаете четырехполюсный автомат того же номинала, что и в щите учета на опоре. Не здорово. Пусть автомат будет трехполюсный, но номиналом 20А, а лучше 16А. Селективность, понимаете ли.
5. Про УЗО-100мА, контакторы, реле напряжения я уже сказал
6. УЗО-30мА может и нужны в таком количестве, но устанавливать по той схеме, которую Вы нарисовали я бы Вам не советовал. Защитите с помощью УЗО все, что находится в подвале, в туалете, в ванной комнате, бойлер, септик, теплые полы, если они электрические, наружные розетки.
7. Характеристики В или С автоматов смотрите сами. Если Ваш дом далеко или очень далеко от подстанции, то ставьте "В", а если рядом, то "С". Только на насосы поставьте "С" .
Можете сразу дополнительно продумать вопрос присоединения генератора, он все равно рано или поздно у Вас встанет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
TernovyKust писал(а):
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.

Откуда появилась цифра 167 Ом? :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 08:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
k-igor писал(а):
TernovyKust писал(а):
по п.1 все правильно, по вышеописанным причинам установка УЗО обязательна, но номинал я бы увеличил до 300 мА и, следовательно, усугубилось требование к заземлению. Его сопротивление должно быть не менее 167 Ом.

Откуда появилась цифра 167 Ом? :)

Из ПУЭ.
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника
Только конечно не "не менее", а "не более 167 Ом" :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2016, 16:29
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за информацию!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный щит в доме
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 02:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2016, 01:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Значится так.
Бьете контур у щита учета (ЩУ) на опоре. Заводите его в ЩУ проводом ПУВ (ПВ-1) min. 10 кв.мм. В ЩУ ставите шинку (можно 2 шт N и PE). На шинку сажаете провод контура, корпус ЩУ и приходящий PEN, с нее же берете нейтрали для питания оборудования и отходящий ноль. В дом ведете 4х-жильный кабель (желательно в броне). Броню так же сажаете на шину PE ЩУ. Около дома забиваете СЕРЬЕЗНЫЙ контур из уголков и заводите его в ЩР (ВРУ) дома. В ВРУ ставите 2 шины соединенных перемычкой (используйте блоки КБР от EKF или подобные от IEK или TDM etc.). На одну шину приходит ваша нейтраль (PEN), контур заземления и броня кабеля, а отходить будет PE. Со второй шины будет отходить Ваш рабочий ноль (нейтраль).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика