Посмотрел видеоролик про утечку тока на воду. Попробовал. В моем случае вариант не прошел. Я допускаю вариант про большую емкость воды, способную мгновенно поглотить ток 30 мА, и тем самым симитировать ток утечки. При этом, по – моему, 5 литров воды маловато, нужен целый бассейн на десяток кубов. Или емкость не из пластика, а из чистого металла, на мокром полу. Или, для такого эксперимента, ток дифавтомата должен быть меньше, допустим 10 мА. Несмотря на плохой результат с водой, автомат DPN N VIGI я в очередной раз обкатал на токи утечки в лабораторный условиях. Работает кнопка тест. Работает через имитацию утечки с выхода на землю. Нареканий нет. Осталось в четвертый раз съездить на место установки в частном секторе и удостовериться в невероятном... Какие еще могут быть причины? Могут ли оказывать влияние на электронику дифавтомата какие нибудь черезмерные гармоники в сети? Это единственное что мне осталось предположить. |