Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Не срабатывает дифавтомат
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3877
Страница 1 из 2

Автор:  Сергей Сергеевич [ 22 сен 2015, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Не срабатывает дифавтомат

В доме с новой разводкой, при установке трех!!! разных дифавтоматов ( все новые) не происходит срабатывания ни у одного из трех. Пробовали и через кнопку тест и через симуляцию тока утечки. Сработки таки были - одна на 20 попыток. При этом отходящая линия от устройства была в положении откинутом и прикрученом. Фазировка на входе дифавтомата четко соблюдалась. Напряжение сети 190…210 В. (частный сектор). Дифавтоматы упрямо не хотят рабатать.
Я решил, что дело в низком напряжении сети. Опробовал два из трех устройств «ЛАТРом». Сработка кнопки тест начинается от 90 Вольт, Никаких сбоев в работе кнопки тест не выявлено. Клацал 20 раз подряд. Все дифавтоматы отлично отрабатывают. Правда, испытательный стенд был не в частном секторе, а в уже в городской линии. Линия от которой запитывается дом, запитывает улицу еще порядка 40 частных домов.
Я чувствую причина явно не в трех новых различных дифавтоматах 16А 30 мА.
У кого уже был подобный опыт - поделитесь пожалуйста, в чем причина?

Автор:  k-igor [ 22 сен 2015, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

Сергей Сергеевич писал(а):
В доме с новой разводкой, при установке трех!!! разных дифавтоматов ( все новые) не происходит срабатывания ни у одного из трех. Пробовали и через кнопку тест и через симуляцию тока утечки. Сработки таки были - одна на 20 попыток. При этом отходящая линия от устройства была в положении откинутом и прикрученом. Фазировка на входе дифавтомата четко соблюдалась. Напряжение сети 190…210 В. (частный сектор). Дифавтоматы упрямо не хотят рабатать.
Я решил, что дело в низком напряжении сети. Опробовал два из трех устройств «ЛАТРом». Сработка кнопки тест начинается от 90 Вольт, Никаких сбоев в работе кнопки тест не выявлено. Клацал 20 раз подряд. Все дифавтоматы отлично отрабатывают. Правда, испытательный стенд был не в частном секторе, а в уже в городской линии. Линия от которой запитывается дом, запитывает улицу еще порядка 40 частных домов.
Я чувствую причина явно не в трех новых различных дифавтоматах 16А 30 мА.
У кого уже был подобный опыт - поделитесь пожалуйста, в чем причина?

Какой производитель дифавтоматов?

Автор:  Сергей Сергеевич [ 22 сен 2015, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

Eaton, Мerlin Gerin, Schneider electric все складские

Автор:  k-igor [ 23 сен 2015, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

Пишите производителям (представителям) данных аппаратов.
1 Брак дифавтоматов, что маловероятно.
2 Неправильная схема подключения.
3 Характеристики сети не соответствуют нормируемым.
Второй вариант, по-моему, подходит больше всего.

Автор:  Сергей Сергеевич [ 23 сен 2015, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

Да, неправильная схема подключения это первое что напрашивается. Но, к большому сожалению, все не так просто. Схема подключения верна. Даже соблюдена фазировка, хотя не все считают это условие необходимым. Можете по подробнее прокомментировать третий вариант. Что там может быть?

Автор:  k-igor [ 23 сен 2015, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

Сергей Сергеевич писал(а):
Да, неправильная схема подключения это первое что напрашивается. Но, к большому сожалению, все не так просто. Схема подключения верна. Даже соблюдена фазировка, хотя не все считают это условие необходимым. Можете по подробнее прокомментировать третий вариант. Что там может быть?

С заземлением ничего не намудрили?
Это чисто теоретический вариант и я очень сильно сомневаюсь, что ваши параметры сети сильно отличаются от нормируемых.
К примеру, электронная схема дифавтомата не работает от напряжения, частоты вашей сети и т.п.

Автор:  Сергей Сергеевич [ 23 сен 2015, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

По зазамлению: от счетчика идет фаза и нуль. Оба провода эти заходят через дифавтомат на розеточную группу. Фазировка на входе в дифавтомат выполнена согласно схемы подключения рекомендоанной производителем устройства. Провод зазамления на этой ветке делать не стали розетки без зазамляющего контакта. По задумке, должна работать дифзащита. Но, блин не работает...

Автор:  Сергей Сергеевич [ 23 сен 2015, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

"К примеру, электронная схема дифавтомата не работает от напряжения, частоты вашей сети и т.п." Так ведь по напряжению - есть разность потенциалов в 180... 210 вольт и электронные компоненты дифавтомата должны отрабатывать? Тем более что на стенде, после казуса, эти же дифавтоматы исправно отрабатывали при разности потенциалов начиная от 90 вольт. Срабатывали много раз подряд. Подскажите пожалуйста еще варианты. Я начинаю сомневаться вообще во всех законах этектротехники.

Автор:  k-igor [ 23 сен 2015, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

Сергей Сергеевич писал(а):
По зазамлению: от счетчика идет фаза и нуль. Оба провода эти заходят через дифавтомат на розеточную группу. Фазировка на входе в дифавтомат выполнена согласно схемы подключения рекомендоанной производителем устройства. Провод зазамления на этой ветке делать не стали розетки без зазамляющего контакта. По задумке, должна работать дифзащита. Но, блин не работает...

Посмотрите видеоролики про дифавтоматы: Устройство защитного отключения и дифавтоматы (видео)
Там есть ролик, как создают утечку тока с фазного провода на воду. Попробуйте проделать то же самое.

Автор:  Сергей Сергеевич [ 23 сен 2015, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не срабатывает дифавтомат

Ок. спасибо за совет. Обязательно изучу видеоматериал.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/